关于制冷主机基础的问题
xxq511
xxq511 Lv.2
2010年02月22日 10:44:30
来自于中央空调
只看楼主

以前碰到的制冷主机基础一般都是钢筋混凝土基础,但这个项目设计院出于减震的考虑,基础底部先铺设200mm厚的岩棉板,压实到110厚,上面再做钢筋混凝土基础。机组安装就位2、3天后,可能是因为机组质量分布不均匀,造成基础倾斜。 请问各位有没有在施工中遇到这种情况,如何处理? 谢谢![ 本帖最后由 xxq511 于 2010-3-6 08:40 编辑 ]

以前碰到的制冷主机基础一般都是钢筋混凝土基础,但这个项目设计院出于减震的考虑,基础底部先铺设200mm厚的岩棉板,压实到110厚,上面再做钢筋混凝土基础。机组安装就位2、3天后,可能是因为机组质量分布不均匀,造成基础倾斜。
请问各位有没有在施工中遇到这种情况,如何处理?
谢谢!
IMG_1002.JPG IMG_1003.JPG IMG_1013.JPG IMG_1014.JPG IMG_1024.JPG

[ 本帖最后由 xxq511 于 2010-3-6 08:40 编辑 ]

IMG_1002.JPG


IMG_1003.JPG


IMG_1013.JPG


IMG_1014.JPG


IMG_1024.JPG

免费打赏
storming212
2010年02月24日 13:17:33
12楼
从没见过。。。。
回复
by110
2010年02月24日 14:44:38
13楼
第一次遇到了
回复
novo_boris
2010年02月24日 22:48:16
14楼
空气减震啊
回复
lina_hu
2010年02月25日 08:48:49
15楼
这是一种减震效果最好的方案,我也试图想采取这种方案。她的名字叫复叠式减震
回复
zmgxx126
2010年02月25日 20:07:26
16楼
:lol :L
回复
dyj.100
2010年02月25日 21:41:54
17楼
第一次见
回复
hjh512
2010年02月26日 08:50:49
18楼

:lol
回复
andyhill147
2010年02月26日 09:58:01
19楼
这个工程师胆子也忒大了
回复
hlf001
2010年02月26日 11:56:30
20楼
基础不牢固,再减震也白瞎呀。机组本身就具有一定的减震功能,想更好的减,就要考虑全面。这位基础的设计人员够大胆的。
回复
soaphy
2010年02月26日 18:47:09
21楼
时间长了这种基础会不会烂掉呀,倒是可以试一试要是用的好的话可以推广一下。。