关于制冷主机基础的问题
xxq511
xxq511 Lv.2
2010年02月22日 10:44:30
来自于中央空调
只看楼主

以前碰到的制冷主机基础一般都是钢筋混凝土基础,但这个项目设计院出于减震的考虑,基础底部先铺设200mm厚的岩棉板,压实到110厚,上面再做钢筋混凝土基础。机组安装就位2、3天后,可能是因为机组质量分布不均匀,造成基础倾斜。 请问各位有没有在施工中遇到这种情况,如何处理? 谢谢![ 本帖最后由 xxq511 于 2010-3-6 08:40 编辑 ]

以前碰到的制冷主机基础一般都是钢筋混凝土基础,但这个项目设计院出于减震的考虑,基础底部先铺设200mm厚的岩棉板,压实到110厚,上面再做钢筋混凝土基础。机组安装就位2、3天后,可能是因为机组质量分布不均匀,造成基础倾斜。
请问各位有没有在施工中遇到这种情况,如何处理?
谢谢!
IMG_1002.JPG IMG_1003.JPG IMG_1013.JPG IMG_1014.JPG IMG_1024.JPG

[ 本帖最后由 xxq511 于 2010-3-6 08:40 编辑 ]

IMG_1002.JPG


IMG_1003.JPG


IMG_1013.JPG


IMG_1014.JPG


IMG_1024.JPG

免费打赏
desheng001
2010年02月22日 10:50:24
2楼
加砧木吧 ,要不然就重新打基础把下面的岩棉抽掉。做好水泥基础后增加减震垫。
回复
sparkly_123
2010年02月22日 11:10:18
3楼
基础不牢固,再减震也白瞎呀。机组本身就具有一定的减震功能,想更好的减,就要考虑全面。这位基础的设计人员够大胆的。:L
回复
ytzfqjcz
2010年02月22日 11:28:34
4楼
可以问问厂家,或者找设计院和厂家一起商量,问题总能解决的
回复
kzy_008
2010年02月22日 11:35:21
5楼
先做好水泥基础后,放减震垫,再用槽钢做底架,放减震器,再放主机。
回复
lyglin
2010年02月23日 08:48:34
6楼
搞不懂,还有这样做的啊,岩棉上面做混凝土……
常规的都是混凝土基础上面做减震,加减震垫之类的……
回复
shw138
2010年02月23日 09:35:31
7楼
设计时可能考虑到地面面积受力的平均分布,但选用岩棉板是选材不当,应该选用钢板之类的格料.
回复
xxq511
2010年02月23日 13:38:05
8楼
设计说这个技术很成熟了,我们也觉得很奇怪
回复
fixer
2010年02月23日 15:32:08
9楼
设计院瞎设计。
回复
hjh512
2010年02月23日 21:13:52
10楼
我只听说过里面放钢筋的 没听说方岩棉
这个设计师:L
回复
chashao1002
2010年02月23日 21:14:09
11楼
为什么要搞这种呢?直接钢筋混凝土基础加减震垫不就行了吗?