管道井是否要设地漏?
dw3586
dw3586 Lv.13
2010年02月18日 17:21:05
只看楼主

最近做了一个项目,施工提出管道井要做地漏,以便检修时排水,请问各位高手,管道井是否要设地漏?

最近做了一个项目,施工提出管道井要做地漏,以便检修时排水,请问各位高手,管道井是否要设地漏?
免费打赏
心平气和1118
2010年02月18日 20:38:47
2楼
管井里有地方的话,还是设的好
回复
w-jwei
2010年02月19日 21:19:55
3楼
没有明确的规定要做!!
回复
xinyao7721
2010年02月20日 00:19:31
4楼
不用做
回复
gps_bjbean
2010年02月20日 00:20:44
5楼
应该是不用做的吧,要做的话还要做防水,估计建筑也不会原因吧,再说,做地漏的目的是为了事故时候的排水,但很多甲方都会说,你们为什么要让他跑水呢,你们施工方什么一级资质,什么特级资质就是为了跑水的吗,(呵呵,这是我听到的原话)
回复
sindy-wei
2010年02月20日 15:41:30
6楼
有给水立管管井尤其如楼梯间集中了给水、消防立管要做地漏,防止阀门漏水,只有排水立管的管井就不做了,排水立管漏水那真是岂有此理了,呵呵
回复
myyufei
2010年02月20日 15:49:19
7楼
我在设计的过程中,在水井里每层都设了地漏的,方便于检修!
回复
xr789
2010年02月21日 12:10:22
8楼
如果条件允许 还是做的好!
回复
ok.6
2010年02月22日 10:01:33
9楼
管道井是焊接和胶水连接的好像不用 丝接的应该是做 我忘在哪看到过了
回复
pass40ji
2010年02月22日 10:11:03
10楼
作吧 看规定 有这样的规定就作 其实用处不大
如果考虑防火分区的问题 管道井作地漏还是真是奇怪
回复
sunautumn_chen
2010年02月22日 15:11:26
11楼
分情况考虑,如果管井内设地漏,地漏的排水管排入地下室的排水坑内,管井内空间许可的情况下,可以设。
如果地漏的排水管接入室外污水管,则不能设,因为如果管井内管道不漏水,地漏的水封很快就会干掉,臭气就窜上来,总不能盼着管道漏水给水封补水吧。
回复

相关推荐