兄弟 再发一个 结构设计统一技术措施(补充)
mangm_2000
mangm_2000 Lv.4
2010年02月14日 12:27:49
只看楼主

这个是我收集的结构设计统一技术措施的补充文件,希望对需要的同仁有帮助。

这个是我收集的结构设计统一技术措施的补充文件,希望对需要的同仁有帮助。
689d0d5561e9ebf08f17.pdf
755 KB
立即下载
免费打赏
qiangqiangwudi
2010年03月04日 09:29:02
22楼
:loveliness:
回复
lanmao0830
2010年03月04日 11:04:50
23楼
:call: :call: :call:
回复
liunh-01
2010年03月20日 23:42:09
24楼
谢谢楼主上传好资料
回复
wayne_ac
2010年03月23日 18:51:38
25楼
下载学习看看
回复
kiele
2010年03月23日 22:41:48
26楼
不错,谢谢楼主,我以前一直在找,现在好了.谢谢!楼主分享
回复
zdh_1230
2010年03月24日 12:06:24
27楼
我很想要,可是下不了:call:
回复
zxy19830101
2010年03月29日 22:33:47
28楼
6、计算校核
总信息部分参数统一:
混凝土容重 27
梁端负弯距调整系数 0.85
连梁刚度折减系数 0.6
梁设计弯距放大系数 1.0
中梁刚度放大系数 1.5
梁扭距折减系数 0.4
(1)柱轴压比是否超限。
(2)结构平面布置应减少扭转的影响。楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍。
(3)结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比不应大于0.9。
(4)周期按0.07---0.11N控制,N计算层数。
(5)位移:地震1/1000,风载:1/800。
(6)振形:近似光滑。
(7)计算软件:PKPM-SATWE。


7、大样及做法
(1)楼板开洞尺寸小于1000,不需加梁。
(2)剪力墙开洞尺寸小于800,不需设暗柱。
(3)主次梁相交处,箍筋加密按总说明,不需画出表示,吊筋需在图上表明。
(4)编号:KLX(XA)框梁,次梁LX(X)、XLX悬梁,LLX(连梁),KZX(框柱),KZZX(框支柱),QX(剪力墙),DZQX(短肢墙)。
(5)制图按统一标准执行。
(6)节能方面同建筑专业

8、统一采用的说明:
(1)结构总说明
(2)板配筋图说明
(3)梁配筋图说明
(4)基础说明
(5)楼梯说明

9、基础
(1)桩:
a、采用 <JGJ94-94>端承桩(轴力较大,柱网较密者除外)嵌岩深度1000
b、桩大样图,基础说明(统一)
c、桩配筋率:D≤1000mm,取0.3%
D>1000mm(包括椭圆桩)取0.2%
(2)独立基础:
计算:a、地基承载力计算
b、柱与基础受冲切承载力计算
c、基础底板配筋计算
(3)中筒基础:
a、桩筏基础;筏板厚度400,配筋率>0.15%
b、筏板基础:33层 h=1500,配筋率>0.15%
19层 h=1000~1200
11层 h=800
7层 h=600
(4)底板:
a、填方区采用现浇底板,按计算配筋,板厚>110mm,保护层20mm。
b、挖方区采用构造底板,h=100mm,配Ф8○a200双层双向。
(5)地梁:按拉梁计算,拉力取值为:0.05N
(6)地下室外挡墙:h=250~300,按计算配筋
通常配筋如下:
墙高 H(m) 墙厚h(mm) 竖向筋 水平筋
3.6 250 Ф10-100 Ф10-150 C30
3.9 250 Ф12-150 Ф10-150 C30
4.2 250 Ф12-125 Ф12-150 C30
4.5 300 Ф12-125 Ф12-150 C30
4.8 300 Ф12-110 Ф12-150 C30
5.1 300 Ф14-1205 Ф12-150 C30

10、竖向构件:
(1)剪力墙 轴压比:0.6~0.7
a、尽量布置为一个方向肢长,一个方向肢短
b、暗柱配筋:
除计算配筋外,构造配筋如下:
加 强 区 4Ф14+2Ф12 Ф8Ф100/200 拉筋Ф6.5○a200
非加强区 6Ф12 Ф8Ф100/200 拉筋Ф6.5○a200
c、墙分布筋:
h=200 Ф8○a200
h=250 Ф8○a150
h=300 Ф10○a200
(2)异形柱、短肢剪力墙
a、轴压比:0.6~0.75
b、配筋率:中柱0.6%
角柱0.8%
加密区最小体积配筋率,见《抗规》、《高规》。

11、板:
(1)楼板 用冷轧带肋钢筋ФR
h=100mm,最小配筋为ФR7○a190,分布钢筋Ф6○a190
h=110mm,最小配筋为ФR7○a170,分布钢筋Ф6○a170
h=120mm,最小配筋为ФR7○a160,分布钢筋Ф6○a160
h=130mm,最小配筋为ФR7○a150,分布钢筋Ф6○a140
h=140mm,最小配筋为ФR7○a140,分布钢筋Ф6○a130
(2)屋面:最小板厚120,采用分离式配筋。
在板未配筋表面布置温度收缩钢筋,配筋率0.1%
温度应力钢筋 h=120 Ф5○a160钢筋网片
h=130 Ф5○a150钢筋网片
h=140 Ф5○a140钢筋网片
(3)有转角窗板,采用双层双向钢筋(防裂缝),并设置暗梁400×200
12、梁:
(1)框架梁:最小钢筋直径2Ф14,与剪力墙相交的梁,一排能放下的最大钢筋3Ф18。
(2)次梁采用架立钢筋2Ф12
13、楼梯(见附图)
14、注意事项:
1)基础设计中一定要对照总平面图,清楚基础与环境的关系。
必要时应到现场踏勘。
2)不能忽略构架的结构布置,以免出现质量问题。
3)相邻建筑物不同人员设计时,要互相沟通,以免考虑不周。
4)在做结构设计时,也是检查建筑图的过程。
5)楼梯平台处净高一定要仔细核对。
6)当梁节点过多,应将PKPM梁配筋简图数字移开,以免出现配筋不够情况,造成安全隐患。
7)………..
回复
grqtju
2010年03月30日 09:02:47
29楼
没看到内容,下载了看一下,谢谢楼主。
回复
yzzzhx
2010年04月07日 13:57:09
30楼
谢谢楼主,我以前一直在找,现在好了.谢谢!楼主分享
回复
lzj8698
2010年04月08日 00:29:00
31楼
好东西,谢谢分享:handshake
回复

相关推荐

APP内打开