关于边梁抗扭超筋问题求教
daxirpxx
daxirpxx Lv.2
2010年02月10日 09:30:57
来自于PKPM
只看楼主

做了一个框架结构,边梁(旁边是楼梯洞口),总是抗扭超筋,------------------------------------------------ | 第 1 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 | ------------------------------------------------ ** ( 10)T= 107. V= -362. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc

做了一个框架结构,边梁(旁边是楼梯洞口),总是抗扭超筋,------------------------------------------------
| 第 1 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
** ( 10)T= 107. V= -362. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 34 (I= 75, J= 76) ( 1)B*H(mm)= 350* 850
Lb= 3.12 Cover= 30 Nfb= 3 Rcb= 30.0
如果手算,把数值带进去,并不超啊,请教这个问题怎么解决,为什么会出现这种情况,有人说把放在主梁上的次梁改成铰接就行了,我也试过了,的确可以解决,但是好像不怎么符合实际情况啊
免费打赏
赵乾辉
2010年11月12日 11:19:13
2楼
你可以加大截面,或者把梁的箍筋改成3级钢试试,像你这样的好像是截面不够,如果可以就加高
回复
zk_love_0
2013年09月25日 11:26:39
3楼
.............................
回复
bukuren
2013年09月25日 17:24:31
4楼
实际上次梁与主梁是交接的,你那次梁是连续多跨的??
回复
bukuren
2013年09月25日 17:25:11
5楼
实际上次梁与主梁是交接的,你那次梁是连续多跨的??
回复

相关推荐

APP内打开