小弟现在在施工中碰到一问题特向各位大侠请教:水泵出口压力:0.2MPa,单台流量360t/h,总输水管管径DN400,管顶覆土700~800mm不等,总流量720t/h。水泵出口刚开始6m输水总管为DN400钢管,过后换成同管径的UPVC输水管,两者采用法兰连接,请问两者之间需不需要增设橡胶接头?请各位大侠不吝赐教,小弟感谢万千!!
小弟现在在施工中碰到一问题特向各位大侠请教:水泵出口压力:0.2MPa,单台流量360t/h,总输水管管径DN400,管顶覆土700~800mm不等,总流量720t/h。水泵出口刚开始6m输水总管为DN400钢管,过后换成同管径的UPVC输水管,两者采用法兰连接,请问两者之间需不需要增设橡胶接头?请各位大侠不吝赐教,小弟感谢万千!!
2楼
法兰连接没问题的,而且压力也不高,你的UPVC不会也埋土地吧。
回复
3楼
才2公斤压力啊,不高,法兰连接没问题的,UPVC管埋土地里也没问题啊!
回复
4楼
如果你担心有问题,可以在水泵出口出就加软接头啊,一般情况不会有问题。不过要是埋地的话到时侯出问题维修就麻烦哦
回复
5楼
对的,在水泵出口加软接头就好了
回复
6楼
一般在水泵的出口处加软接头就可以啦,,
回复
7楼
多谢各位,水泵出口的软接设计本来就有的,UPVC管埋地以后维修会很麻烦吗?还没做过啊
回复
8楼
是很麻烦的,我们单位就碰到过,我们是排污泵出水管,在快过桥的地方被压路机压坏了,真是忙坏了我们,排污泵不出去,小区道路就要淹没,因此设计这个东东要考虑清楚,要不遭卖!
回复
9楼
不用的,才2公斤压力!
宝硕管材小吴
回复
10楼
最好不要,以后会有很大的麻烦。
回复