一、目的保证本工程外墙涂料的施工质量,贯彻国家节约能源政策,依据现行国家和天津市有关工程质量的相关要求和规定。提高整体楼盘的外立面效果,提升客户的工程质量满意度,为营销创造一个有利的条件,特制定外墙涂料施工控制要点。二、适用范围适用于在建项目工程。三、涂料施工前期准备1、 施工准备 ①底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度PH值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物。

一、目的
保证本工程外墙涂料的施工质量,贯彻国家节约能源政策,依据现行国家和天津市有关工程质量的相关要求和规定。提高整体楼盘的外立面效果,提升客户的工程质量满意度,为营销创造一个有利的条件,特制定外墙涂料施工控制要点。
二、适用范围
适用于在建项目工程。
三、涂料施工前期准备
1、 施工准备
①底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度PH值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物。
②外墙预留的缝已进行防水密闭处理。
③所用涂料有出厂合证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求。腻子、封闭底漆及罩面漆的品牌满足合同或甲方封样要求。
④所用涂料经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。
⑤装饰脚手架已搭设完毕。
⑥基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆)。
⑦施工条件:外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件要求较高。施工保养要求温度高于5℃,环境湿度低于85%,以保证成膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不能下雨, 避免漆膜被雨水冲坏。
抹灰质量的允许偏差(mm)
平整内容 普通级 中级 高级
表面平整 ≤5 ≤4 ≤2
阴阳角垂直 — ≤4 ≤2
阴阳角方正 — ≤4 ≤2
立面垂直 — ≤5 ≤3
分格缝深浅一致和横平竖直 — ≤3 ≤1

四、施工过程中的质量控制:
1、基层:基层的施工质量关键在于基层的强度、平整度、清洁度。首先,基层的含水率是基层强度的重要指标,不同类型的涂料对基层含水率的要求不同。由于溶剂性涂料的涂膜透气性差,又有疏水性,如在潮湿的基层面上施工极易起皮脱落。涂刷溶剂型涂料时,基层含水率不得大于8%;涂刷水性涂料时,基层含水率不得大于10%。因此基层含水率的控制要求是保证涂料与基层的粘接力以及基层不出现起皮、空鼓、开裂等现象,切忌因赶工期进度而忽视基层的强度。其次,被涂表面平整度,如有明显接槎或者表面粗糙程度不同,喷、滚、刷涂料后也因对涂料吸收不匀,造成外墙色泽不均匀,易形成“花脸”。再者,基层表面不平整,对批刮腻子时造成厚薄不一,干湿不均,也极易形成局部开裂,脱皮。另则,基层的污染,如落有浮灰、泥土、脱膜剂、油污等附着物,也会因涂膜与基层粘附不好造成饰面出现起皮、剥落、变色等现象,因而必须保证基层表面清洁。
2、正确掌握温度和湿度:各种涂料均需在一定的温度条件下才能形成连续膜,因此它对施工环境要求较高,适宜的温度有利于涂料的干燥、成膜。如果施工时环境温度过低或过高,均会降低涂料的技术指标,造成涂料的成膜不良,以至于无法做到表面均匀而产生涂膜龟裂、粉化、遇水脱落,严重影响建筑物外观和饰面的寿命。因此,应严格掌握涂料允许的最低施工温度及湿度,涂料工程的施工环境宜选温度为5℃~35℃之间,且通风良好,这样既能加快结膜过程,又对操作人员的健康有益。特别对新产品技术标准、使用功能应正确按使用说明书的要求进行施工,切不可凭经验行事。还应强调指出的是,涂料成膜不是在瞬间即可完成,其间有个过程,因此要求不仅在施工时符合最低施工温度要求,而且在施工后一段时间内亦应满足温度要求。如果因气候变化等原因出现异常情况,则应采取相应的防护措施,保证涂料的质量。
3、采用的涂料均为专业生产厂家按色卡选定的颜色进行配色后的成品。根据设计施工要求选好涂料品种、颜色。为避免产生色差,应根据使用要求一次备足料量、调配完成,并充分搅拌均匀,这样才能保障其技术指标一致稳定。
4、腻子:外墙涂装施工时,不宜大面积批刮腻子,如确需批刮腻子,也不宜批刮太厚。这是因为腻子层与墙面底层的材料不同,伸缩系数不同,易造成开裂,甚至脱落。
5、底漆:底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对面漆性能的影响更大,尤其使用腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。
6、稠度: 稠度大、超量加水会使涂层成膜困难,降低涂层光泽、遮盖力及耐久性。因此必须在涂料使用前充分搅拌均匀,并按使用说明书要求组织施工,做好交底工作,切忌随意掺水或加色,并在规定时间内用完,否则会降低其技术指标,影响其施涂质量。
7、面层施工:
◆ 薄层外墙涂料的施工:包括合成树脂乳液外墙涂料和溶剂型外墙涂料。薄层外墙涂料尤其适合细拉毛墙面,一般采用一遍底涂、二遍面涂施工。根据工程质量要求可以适当增加面涂遍数。底层的pH和含水率也必须待符合要求后方可施工。另外,同一建筑物应选用同批次的涂料,以确保颜色一致。涂装施工应该自上而下进行,每一度涂刷应以分隔线、墙面阴阳角交接处或落水管为界。施工间隙(重涂时间)严格按照产品说明书进行。涂料开桶后应充分搅拌均匀,如轴度太大,可根据说明书加稀释剂(乳胶漆一般是加水)来调整施工性能,注意根据要求,尤其是乳胶漆不可加入过量的水,否则水会使干燥后的涂层成膜困难及降低涂层的光泽度、耐久性和遮盖力等性能。温度和湿度的影响。涂料说明书中一般都规定了进行涂装施工的最低温度。其中乳胶漆对施工温度的要求最高,如果低于一定温度施工,就会导致不能很好的成膜。湿度大于85%的情况下不宜施工,因为湿度过高的情况下,涂膜干燥很慢,这样不仅影响涂层对墙面的附着力,而且易使墙面发花。因此在空气湿度处于饱和状态时,如大雾天气时不能进行涂装施工,而在大雨过后,要待墙面干燥后方可施工。
◆复层涂料的施工:复层外墙涂料也称凹凸花纹涂料或浮雕喷塑涂料,复层涂料不要求底层非常平整,对于粗拉毛墙面选用复层涂料较为合理。需涂刷底涂,因为底层涂料不仅可以封闭墙面的碱性,调整底层的渗透性,而且可以增加主涂层的附着力,所以不可漏刷或不刷。主涂层涂料施工时一般采用机械喷涂,所以施工前应进行试喷,应先喷涂样板,经检查合格后方可大面积施工。阴阳角分隔线处应加以遮挡,不均匀处可补喷,以保证均匀。
◆砂壁状外墙涂料的施工:砂壁状外墙涂料也称外墙喷砂。底层表面如有缺棱掉角、孔洞、裂缝、麻面等缺陷,应采用聚合物腻子修补。为了减少底层吸水性,增强附着力,可在底层上涂刷一道封闭底漆。喷涂时,一般中间涂料密,而旁边稀疏,因此每行约有1/3要重复运行。喷枪的运行速度应保持均匀,如运行过快,涂膜比较薄,会出现颜色不均匀、遮盖力较差的毛病;如运行过慢,会造成局部涂料过厚甚至流挂。喷涂施工前,应检查脚手架不能靠墙太近,否则脚手架处易形成明显接茬,影响涂装效果。罩面涂料应有一定的光泽(根据不同的面漆匹配不同的罩面剂)。这样可提高最后涂层的耐玷污性。
8、施工顺序:外墙涂装上漆顺序要先上后下,从屋檐、柱顶、横顶、门窗洞口。其中每一部分也须自上而下依次涂刷。在涂刷每一部位时,中途不能停顿,如果不得不停下来,也要选择建筑结构上原有的连接部位,如墙面与窗框衔接处。这样就能避免难看的接缝。在涂刷檐板线条时要分下述两步,先刷檐板的底部,尔后刷向阳部位。施工时以墙的阴阳角处及水落管为分界线,同一面墙应采用同一批号的涂料,每层涂料不宜施涂过厚,涂层应均匀,颜色一致。
五、成品保护工作:
1、 施涂前应首先清理好周围环境,防止尘土飞扬,影响涂料质量。
2、 施涂墙面涂料时,不得污染地面、踢脚线、阳台、窗台、门窗及玻璃等已完成的分部分项工程。
3、最后一遍涂料施涂完后,室内空气要流通,预防漆膜干燥后表面无光或光泽不足。
4、涂料未干前,不应打扫室地面,严防灰尘等玷污墙面涂料。
5、 涂料墙面完工后要妥善保护,不得磕碰污染墙面。