我们一个工程,都是单层厂房,可设计在每一个厂房喷淋的入口处加一个减压阀,我认为这样没有必要,不知大家的意思是?
回复
3楼
设置减压阀组是因为一级减压不到位,设二级或三级串接。
设计在入口处减压,一定是外网超压。你需要核实一下,厂区内是否有高压用户端,比如生活区的办公楼等。喷淋加压泵肯定不仅是只承担这几个单层厂房,喷淋消防泵是按高压要求定压的,高低压合用一套水泵,这样比较经济。消防泵平时不运行,不存在运行费用问题,不必分别设置水泵。
回复
4楼
喷淋系统只有两个仓库及一个车间局部使用,办公楼及生活区只有消火栓,这一点可以确定。
回复
5楼
是否消火栓和喷淋合用一套水泵?这样做有些问题,因为启动方式不同,但在有些地区可以,即所谓简易喷淋。如果确认喷淋系统是单独设置,且如你所说只包含两个仓库和一个车间局部,那么这个设计就是不合理了。
回复
6楼
减压阀请教
回复
7楼
为了保证配水管入口压力不大于0.40MPa吧。用减压孔板也可以的。
回复
8楼
也可以用稳高压消火栓
回复
9楼
========================================================
合理的做法有两种:
1,可以在喷淋干管上统一设置减压阀,或减压孔板。
2,也可以在每一个厂房喷淋的入口处加一个减压孔板。
回复
10楼
如果湿式报警阀前的管道压力超过1.2MPa,就要在湿式报警阀前设减压阀。喷淋的入口处压力超过0.4MPa,应设减压孔板