普通低压电容柜,一般情况下用CJ19或CJ16接触器,但是如果用了XD1限流电抗器,是不是就可以不用CJ19专用接触器了,用普通CJX2接触器就行了。行不行,原理是什么??

普通低压电容柜,一般情况下用CJ19或CJ16接触器,但是如果用了XD1限流电抗器,是不是就可以不用CJ19专用接触器了,用普通CJX2接触器就行了。行不行,原理是什么??
免费打赏
马嘉明
2010年02月04日 12:58:46
2楼
还是用电容型的接触器、热保护吧
回复
xuxianjie
2010年02月04日 14:42:28
3楼
看限流电抗器的情况了
一般的可以限制在10倍的额定电流以内
接触器一般的可以承受30倍的额定电流

但是考虑电容补偿的特殊性
请酌情考虑
回复
yeyishuang_a
2010年03月13日 10:55:12
4楼
可以.CJ19和CJ16都是在电容器投入时串接电阻来防止投入时的涌流,然后把电阻短接掉.XD1电抗器也是防止涌流的,所以用了XD1电抗器后就可以用普通接触器.CJ19和CJ16在使用中好像故障较多,好多都不用了.
回复
wwxxdd12345
2010年03月16日 14:41:38
5楼
没有确切的把握,还是看看书再回答楼主的问题。谢谢楼主提出这么好的问题。:lol
回复
chenjianli815
2010年03月29日 13:58:25
6楼
用普通的接触器的话当电容切除后电容上的电荷怎么泄放掉啊,再投入是不就超压了吗?(对于电容内没有泄放装置的电容)
回复
monkeyboss
2010年03月29日 14:55:28
7楼
我个人感觉最好用复合开关,复合开关能自动寻找电容器最佳投入(切除)点;保证过零投切无涌流、触点不烧结、能耗小、无谐波注入电网、大大提高开关的使用寿命。
回复
liyanchang2003
2010年03月31日 13:06:43
8楼
建议还是不要用。
回复
guojianxin
2010年03月31日 13:39:02
9楼
不能用不同接触器代替,还是应采用电容切换专用接触器,且应带有辅助放电功能。
回复
fxf789
2010年03月31日 15:07:44
10楼
不可以用的,:time: