我院做方案的 设计的大地下车库长350 宽250左右 未设缝 布置超长地下室设计有什么要注意的 这样的超长地下室设置是否合理 上部有多栋剪力墙住宅 希望前辈指点 谢谢了

我院做方案的 设计的大地下车库长350 宽250左右 未设缝 布置超长地下室设计有什么要注意的
这样的超长地下室设置是否合理 上部有多栋剪力墙住宅
希望前辈指点 谢谢了
免费打赏
gsj-67
2010年02月11日 20:24:36
2楼
这样的建筑是越来越多,主要采用后浇带和加强带,砼加膨胀剂
回复
wangyaqinl
2010年02月15日 17:07:57
3楼
很少遇到过这类问题。望大家多发帖讨论!
回复
dl86
2010年09月15日 10:01:29
4楼
:) 我们只有1w多的,采用的后浇带的。
回复
jxw15855543
2010年09月15日 15:16:06
5楼
我不懂,学习学习
回复
chensy_99
2010年09月15日 17:22:23
6楼
楼主的地下室已经上8W方了,有条件还是设置连通口,用伸缩缝分成两、三个地下室,采用后浇带和加强带,砼加膨胀剂不能解决所有问题。
回复
yueyue1983
2010年09月15日 19:44:07
7楼
其实只是地下室超长的话,就可以采用后浇带。施工上还可以采用跳仓法施工,是专门解决超长施工的。
回复
hhl-roy
2010年09月29日 17:35:51
8楼
《大体积混凝土施工规范》(GB50496-2009) 里面有关于 地下室、基础超长时,采用“跳仓法”的内容,,即方便了施工,有更易保证工程质量,已在上海,北京等地采用。
回复
lincoln403
2010年11月08日 17:09:21
9楼
:lol
谢谢各位
受益匪浅
现在工程设计已经做完
主要还是用后浇带区划分区域
《大体积混凝土施工规范》可以参考学习下
回复