现在坡地建筑日益增多,半地下室工程也很多,如何考虑挡土面的混凝土墙的刚度影响及水平力的传递与分配,避免扭转和保证结构安全,请高手门指教

现在坡地建筑日益增多,半地下室工程也很多,如何考虑挡土面的混凝土墙的刚度影响及水平力的传递与分配,避免扭转和保证结构安全,请高手门指教
免费打赏
stive
2010年07月28日 11:47:55
2楼
最近也是刚刚碰到一样的这种类型,期待有人做过的指教一下。谢谢!
回复
yueyue1983
2010年07月28日 17:35:14
3楼
我的做法是没有在模型里输入,在构件里单独计算土荷载
回复
langtuteng031
2010年10月19日 10:20:29
4楼
半地下室建模真的没搞过 求哪位大侠 不吝赐教 谢谢了哈 让我们这些新手学习学习
回复
zhaosh86
2010年10月22日 17:09:22
5楼
还真比较小接触
回复
songweimu
2012年03月05日 10:21:16
6楼
会增加非挡土面墙体的刚度
回复
无间道
2012年03月05日 16:26:18
7楼
不要搞错了,挡土墙的计算时不予结构整体计算发生关系的。正确的设计应该是按照不同的要求分别进行结构,之后把最不力组合叠加到一起,在进行分析协调,满足各自不同的要求,最后按照这个要求完成具体的设计。
回复
marcowoo
2012年06月13日 15:57:59
8楼
取1m板带宽度挡土墙按上端简支下端固定模型,按静止土压力计算出上端的支座反力,再乘以框架柱的水平受荷宽度,得出集中力。
以节点水平荷载的形式输入框架柱顶节点上,参与结构整体的计算分析。

若是自家房,会把挡土墙与主体分开设计。呵呵~