20多米深软弱土层该怎么处理?
jqh_612
jqh_612 Lv.4
2010年01月30日 11:07:31
来自于道路工程
只看楼主

一尾水管道,管径600,hdpe双壁波纹管,砂基础,埋设在素填土层(承载力50),填土层约4m深,填土层下为软~流塑状淤泥质土(承载力50)约20m深,我该怎么处理地基?望同仁们指教一下!

一尾水管道,管径600,hdpe双壁波纹管,砂基础,埋设在素填土层(承载力50),填土层约4m深,填土层下为软~流塑状淤泥质土(承载力50)约20m深,我该怎么处理地基?望同仁们指教一下!
免费打赏
zjucj
2010年01月30日 12:19:58
2楼
道路中可以用cfg桩处理,管线不知道行不行
回复
jqh_612
2010年01月30日 14:09:10
3楼
用cfg桩造价是不是有点高啊?我这只是管道
用搅拌桩的话, 桩端进不了持力层,桩侧摩阻力的折减系数取多少合适?
回复
caijianjunjm
2010年07月25日 11:37:29
4楼
看来确实是没钱做不成工程的
回复
tododo
2010年07月25日 14:51:29
5楼
在公路路基处理中
大于6m的软土路基一般都要用复合桩基础,碎石桩、粉喷桩等
对于此管道,地基强度要求比路基稍低些,并且受力面积较小,
可否采用抛石的办法,通过抛填片石和碎石改良2-3m深的表层软土,不知能否达到要求
可试验一下
回复
kame
2010年08月10日 22:22:06
6楼
20米深?比较有挑战性
回复
zjlt2008
2010年10月03日 17:47:57
7楼
深层搅拌水泥桩
回复
富强168
2013年12月20日 10:01:26
8楼
cfg桩性价比高
回复
菊杞茶
2013年12月21日 20:54:45
9楼
深层水泥搅拌桩
回复
mocheng23
2015年08月25日 10:28:25
10楼
弱弱的问一句,600直径的尾水管都属于非重要管线,最直接的办法,改迁,
回复

相关推荐