作为一个水工设计人员,大家都一个共同的追求,那就是让自己的设计达到一个境界:外表美观,结构合理,投资经济。但是,事与愿违,在我们的设计工作中总是有着各种各样的遗憾和缺陷。工作几年,我也作了不少设计,给我留下最深刻印象的是,我也有份参与的某水电站船闸设计。1.事故描述 船闸投入运行后大概一年左右,电站方对船闸进行检修,待关闭上、下游闸门抽干水后,发现两段相邻的闸室闸墙顶部之间有7cm的相对位移。检修人员感到事态严重,再仔细检查船闸的各个部位,发现船闸底板有几条肉眼可观察到的裂缝。

作为一个水工设计人员,大家都一个共同的追求,那就是让自己的设计达到一个境界:外表美观,结构合理,投资经济。但是,事与愿违,在我们的设计工作中总是有着各种各样的遗憾和缺陷。工作几年,我也作了不少设计,给我留下最深刻印象的是,我也有份参与的某水电站船闸设计。
1.事故描述
船闸投入运行后大概一年左右,电站方对船闸进行检修,待关闭上、下游闸门抽干水后,发现两段相邻的闸室闸墙顶部之间有7cm的相对位移。检修人员感到事态严重,再仔细检查船闸的各个部位,发现船闸底板有几条肉眼可观察到的裂缝。
2.事故原因分析
(1)经设代回忆及分析船闸施工期间拍摄的照片,判定施工单位负有主要责任。当时,施工单位为了赶进度,基础开挖敷衍了事,基础面还有大量的砂卵石未清除干净,开挖后没有及时覆盖混凝土,同时坑内有大量积水未抽干,导致基础被泡软。电站运行后,水流冲刷船闸基础,导致船闸不均匀沉陷,引起船闸底板开裂。
(2)设计人员没有和地质人员充分沟通,没有仔细了解船闸基础的实际地质情况,计算采用的地质参数偏高,导致底板的厚度偏薄,未留有足够的安全裕度。
3.处理措施
(1)船闸停航,重新做围堰,在船闸右侧(河床侧)加设支撑墩。
(2)船闸底板顶部贴焊钢板,同时做裂缝处理。
(3)基础固结灌浆。
4.教训
作为一个参与这个项目设计的人员,事故处理过后,还是心有余悸。假如,没有及时检修发现这些问题,导致船闸运行中闸墙断裂,后果不堪设想,恐怕会上中央台新闻联播哦。
水工人员必须重视地质问题,要虚心向地质人员请教,不然要出大问题!
设计过程中,还是应该适当考虑施工缺陷,留够安全储备(我发现,越是大院设计越保守)。
虽然亲身经历,但是水平有限,所写文字难免会有不足之处,欢迎批评指正
免费打赏
qm-bai
2006年04月22日 10:56:37
12楼
我也做过两个水闸...也听说过新建的水闸不到一两年就被水毁,多半因基础不好,也未处理好....
回复
003485
2006年04月27日 19:10:49
13楼
前车之鉴
后世之师
回复
fbkk
2006年05月16日 10:26:40
14楼
就是就是!我们市干污水处理的,我们的工程设计、施工都是找大院来搞的,毕竟我们不能承担如此搞的风险
回复
阿志阿
2006年07月24日 20:53:21
15楼
设计和施工
都是要细心的
好的施工队伍=大半个设计~~
回复
zuo-ang
2006年08月08日 23:07:06
16楼
“某船闸设计的惨痛教训”经验值得借鉴,尤其是我们搞设计工作的,半点马虎不得,慎之又慎!
回复
yyh16888
2006年08月10日 09:11:10
17楼
看了楼主的文章,主要应该是施工单位的错,楼主能吸取教训,而没有一推了之,人品值得称赞
回复
qvqvq
2006年09月03日 21:27:23
18楼
我不同意大院就大保守的观点!大院做的多,见得多!而且有钱!取得价值资料的手段也多!当然经验比小院强咯!
所以我们要建设好这个网站论坛!没钱可我们团结互助!不比他大院差!
回复
正午焰阳
2006年09月04日 13:20:35
19楼


总结如此之经典,小生佩服!
回复
cxg770618
2006年09月04日 15:08:48
20楼
同意5楼、7楼观点,资料不全,主要指地质,有时个别单位甚至有造假的情况,危害很大。
回复
wufei_yy
2006年09月04日 17:24:33
21楼
前车之鉴 后世之师
回复

相关推荐

APP内打开