关于重点设防类建筑地震作用及抗震措施的讨论
lvyg2009
lvyg2009 Lv.2
2010年01月28日 20:34:06
只看楼主

重点设防类建筑地震作用及抗震措施的讨论本人认为建筑工程设防分类标准GB 50223-2008 3.0.3-2重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。在satwe数据前处理-地震信息中的设防烈度和抗震等级应安本地区标准输入,而在后处理控制参数中轴压比等抗震构造措施应按提高1度设防烈度的等级控制。个人意见不知道正确与否,请各位批评指正,并给出正确的观点和理由。希望大家踊跃发表个人意见,在这里敬请各位的高论!

重点设防类建筑地震作用及抗震措施的讨论
本人认为建筑工程设防分类标准GB 50223-2008 3.0.3-2重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。[ 本帖最后由 lvyg2009 于 2010-1-28 20:57 编辑 ]

未命名.jpg


地震信息.jpg

免费打赏
fupingtang
2010年01月29日 11:10:37
2楼
抗震措施包含有内力调整和抗震构造措施等内容,而框架抗震等级影响到后续的内力调整等参数的选取,在satwe地震信息中应该提高一度进行输入,另外抗震构造措施和抗震措施不等同。

[ 本帖最后由 fupingtang 于 2010-1-29 11:30 编辑 ]
回复
lvyg2009
2010年01月29日 14:19:26
3楼
谢谢,楼上的。今天重读分类标准和抗规,抗震等级应属于抗震措施范畴。可惜啊,过客太多,指点的人太少啊,很心痛啊
回复
wy720408
2010年02月10日 16:14:31
4楼
大家是否见到如下文件,地震局09.4发的对医院、学校等人员密集的重点设防建筑,加速度在提高0.05g,就是地震作用提高半度考虑
回复
j3d
2010年02月10日 17:21:00
5楼
烈度按本地区烈度,抗震等级按提高一度的输入
回复
junshirensheng
2011年08月31日 16:50:27
6楼
同意楼上的说法 ,抗震等级属于抗震措施范畴,因为地震作用计算只与地震影响系数,质点的相对位移,振型参与系数和重力荷载代表值有关,后续的墙梁柱等构件乘以相应的内力增大系数无关。
比如乙类建筑6度不超过24米时, 在satwe应该是6度 抗震等级为三级
还请指正
回复
山贼爷
2011年08月31日 17:47:08
7楼
烈度是按本地区的,抗震等级需要提高一级,这个条文解释里提到了相关的意思。
回复
jianwangtumu
2014年07月15日 15:30:46
8楼
谢谢了,那抗震构造措施不用提高了吧,就选择不改变?