卡箍不许埋地镀锌又不能焊接套丝现场没那么大的套丝机哪位高人给指点下
卡箍不许埋地
镀锌又不能焊接
套丝现场没那么大的套丝机
哪位高人给指点下
2楼
首先150不能套丝的。
如果一定要镀锌管埋地,那就沟槽吧,管道和沟槽部位(尤其螺栓)加强防腐,虽然给排水和消防的验收规范有些描述不大一致的情况,但这样做也算是折中的方法了
验收规范是这么形容的:
GB50242-2002。第9.2.3条管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中
GB50261-96第5.1.4A:埋地、水泵房内的管道连接应采用挠性接头,埋地的沟槽式管接头螺栓、螺帽应做防腐处理
回复
3楼
非常感谢:handshake
回复
4楼
下载下来看看,谢谢楼主共享!
回复
5楼
支持一下。
回复
6楼
这有东西可下载吗 不负责任的水贴呀
回复
8楼
同问,还有想请教下镀锌管埋地还要做加强防腐吗?
回复
9楼
镀锌管可以焊接。另外可以设法兰连接,加设管井。
回复
10楼
可以考虑焊接啊,不过镀锌钢管焊接完后要重新镀锌,实际施工时都是焊接完后刷漆就可以了
回复
11楼
10楼说得很对
回复
12楼
我也是按10楼说的做的