高规7.1.1 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。7.1.1条文解释 本条对高层民用建筑设置灭火设备作了原则规定。从目前我国经济、技术条件为出发点,强调以设置消火栓系统作为高层民用建筑最基本的灭火设备,就是说,不论何种类型的高层民用建筑,不论何种情况(不能用水扑救的部位除外)都必须设置室内和室外消火栓给水系统。按照此条,是否可以理解,高层住宅下面的商业服务网点就必须做消火栓了之前大家讨论的只设置消防软管卷盘还可不可行,消防软管卷盘是否也是消火栓的一种特殊形式?
高规7.1.1 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。
7.1.1条文解释 本条对高层民用建筑设置灭火设备作了原则规定。从目前我国经济、技术条件为出发点,强调以设置消火栓系统作为高层民用建筑最基本的灭火设备,就是说,
不论何种类型的高层民用建筑,不论何种情况(不能用水扑救的部位除外)都必须设置室内和室外消火栓给水系统。
按照此条,是否可以理解,高层住宅下面的商业服务网点就必须做消火栓了
之前大家讨论的只设置消防软管卷盘还可不可行,消防软管卷盘是否也是消火栓的一种特殊形式?
欢迎大家讨论
[
本帖最后由 cillayfd 于 2010-1-28 15:58 编辑 ]
12楼
首先应了解两者的区别,才能确定其设置。
消火栓 卷盘
区别:压力高流量大 压力低流量小
操作复杂困难 操作简单容易
专业训练才能使用 无专业训练就可使用
扑救小、中、大火灾 扑救小、中火灾
不得在火场中 可在火场中
设计:使用消防水量 一般不使用消防水量
一般设置在安全区域 可设置在任何区域
看法:应设置在安全疏散的楼梯间处 设置在走到,房间或入口处
水带可由消防队员增设 所有设施必须齐全
可干式 须为湿式
保护间距可扩大 保护距离由卷盘长度确定
回复
13楼
软管仅仅作为消防人员自用,不起灭火作用,消火栓才是灭火的主要设备
回复
14楼
规范要求设置消火栓的地方就设消火栓,要求设消防软管的地放就设消防软管,要求设消火栓和软管的地方就设消火栓和软管;规范是设计人员的设计依据也是校方审查的依据。标准提高可以,降低是通不过的。软管可以大家使用,消火栓由消防队员使用。
回复
15楼
规范 或 图集没有具体详细的资料啊!
建议也出一些有关这方面的标注图或详细说明 !
回复
16楼
没人能回答这个问题吗
再顶
回复
17楼
纠正下:消防软管卷盘不是消防队员使用的。
回复
18楼
有规定哪里是必须设置消防卷盘的吗?
回复
19楼
消防软管卷盘 是在低于规范要求设置消火栓而又有一定的火灾危险性的场所。 我理解是简易消火栓, 具体应用 依据可见技术措施
回复
20楼
消防软管卷盘与消火栓的作用是一样的,设置了消火栓为什么还要设置消防软管卷盘呢?它有什么特别的么?
回复
21楼
人是少啊,提了问题半天没人反应,斑竹也时常不在,还老爱删帖子,却不知来了就是对网站的支持。
哎,,最重要的还是提了问题,找不到答案,其他网站是不是这样 的呢??
回复