关于建筑抗震的周期折减系数
afei_pal
afei_pal Lv.6
2005年07月26日 16:18:50
只看楼主

已知:建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,所在地区的抗震设防列度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组:第二组。场地类别:三类。特征周期:Tg=0.55sec,建筑结构的阻尼比:0.05,框架抗震等级:三级那么:周期折减系数取多少?砖墙多不多。一般取06~0.7建议取0.7

已知:
建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,所在地区的抗震设防列度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组:第二组。场地类别:三类。特征周期:Tg=0.55sec,建筑结构的阻尼比:0.05,框架抗震等级:三级
那么:
周期折减系数取多少?

砖墙多不多。一般取06~0.7
建议取0.7
免费打赏
江南9527
2005年07月28日 13:57:15
2楼
yun 3。你自问自答啊
回复
ougaogong
2005年07月29日 09:45:44
3楼
周期折减系数是根据建筑中隔墙的多少及刚度来取值的。因为隔墙不参与结构的抗震计算,但它们的存在会使得结构周期变小,也就是说,有隔墙的建筑在pkpm结构计算周期的时候都把周期算大了。根据隔墙的多少,可以把周期折减系数取值为0.7~1.0
回复
afei_pal
2005年07月29日 15:16:05
4楼
呵呵
回复
ljp_657198
2006年04月18日 09:17:21
5楼
同意第 3 楼意见,建议取0.8~0.9也不过份。
回复
fjwlk83
2006年04月18日 15:55:45
6楼
三楼说得很好,周期折减系数就是了考虑填充墙对结构的影响,由于填充墙的存在,使得结构在早期弹性阶段会有很大的刚度因此会吸收很大的地震力。但因为计算软件只计算了梁,柱,钢筋砼墙等构件的刚度(并没有考虑填充墙的刚度),并由此刚度求得结构自振周期。使得实际的刚度比计算的刚度大。实际周期比计算周期小,若以计算周期来计算地震力,地震力会偏小,使结构偏不安全,因此对地震力再放大些是很有必要的。
应该注意的是:周期折减系数不改变结构的自振特征,只改变地震影响系数,折减系数视填充墙的多少而定。
回复
cjhuif
2006年04月18日 21:51:46
7楼
请参照《高规》3.3.17
回复
稻草人soldier
2006年08月31日 13:01:32
8楼
周期折减系数是根据隔墙数量及材料有关系。一般厂房类隔墙较少可取0.9,办公或住宅隔墙偏多一般可取0.7~0.8;采用轻质隔墙与粘土砖或砌块,其周期折减亦应适当考虑。
回复
dabaowlj
2006年09月24日 01:26:35
9楼
折减系数,不同的结构体系,视填充墙的多少,对结构自振周期作出折减!
回复
cruiser901
2006年09月24日 16:37:35
10楼
0.85,一般都这样,自欺欺人的东西
回复
luohongguang811
2006年09月26日 19:20:43
11楼
三楼不错,这个不是自欺欺人的,而是在地震中总结出来的。可以看一些地震对结构的破坏的分析。
回复

相关推荐

APP内打开