35KV线、相电压不平衡是什么原因?
ynscb
ynscb Lv.3
2010年01月27日 09:06:39
来自于电站工程
只看楼主

电站35KV线电压为Uab:39.79,Ubc:40.57,Uac:36.03,最高与最低相差5KV。 相电压为Ua:22.71,Ub:23.61,Uc:20.5,最高与最低相差3KV。 U0:2.67 KV ,请哪位帮我分析一下这是什么原因?

电站35KV线电压为Uab:39.79,Ubc:40.57,Uac:36.03,最高与最低相差5KV。
相电压为Ua:22.71,Ub:23.61,Uc:20.5,最高与最低相差3KV。

U0:2.67 KV ,请哪位帮我分析一下这是什么原因?
免费打赏
yangxinlv
2010年02月02日 08:28:00
12楼
楼主的问题太难了,无解
回复
yangxinlv
2010年02月02日 08:35:57
13楼
不过2楼的说的很有道理 正街赞
回复
jjli618
2010年02月02日 12:00:39
14楼
是电源外线侧?还是站内变压器二次侧?
1,运行前是正常的这点很重要,消除了设计缺陷包括谐振原因
2是雷击后显示电压不平衡的原因可能为:
A 雷击造成PT有匝间短路现象,测量不准确,那么可以用上一级表来校正
B 线路上存在单相轻微接地现象,比如间歇性爬弧等原因
回复
gaojunwenjie
2010年02月03日 09:58:34
15楼
学习中~~~~~~~~~~
第一方面:测量回路
第二方面:线路问题
第三方面:不清楚~~~~
:hug:
回复
mingfeiwang2009
2010年02月03日 10:35:07
16楼
可能是PT有问题,换个PT就好了。
回复
ybqiang
2010年02月03日 10:49:56
17楼
新手入门
回复
luguolu
2010年02月03日 11:45:43
18楼
可能是三相线路的某一相发生单相接地,绝缘坏,
回复
wangxf
2010年02月03日 12:36:04
19楼
可能是PT有问题,换个PT就好了。属于雷击绝缘损坏的现象!
回复
lxx678
2010年02月03日 14:56:02
20楼
单相熔断
单相接地
回复
lixinwei123456
2010年02月04日 07:09:35
22楼
PT故障,检查PT