在只设一台水泵(没有备用泵)的系统中,大家有没有必要设置止回阀???以前在设计时,本来虽然觉得没必要设置,但是又由于没有明确出处,所以也就设上去了。现在在刚出版的2009年《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调动力》中终于有明确规定了!!! 2009年版技术施措 5.9.7 (4) ……闭式循环系统各并联水泵的出水管上,以及开式系统供水管阀门前(水泵出口与阀门之间)还应设止回阀。 根据上述规定,是在各并联水泵的出水管上需要设置,所以只有单台水泵(没有备用泵)的系统中就没必要设置了。
在只设一台水泵(没有备用泵)的系统中,大家有没有必要设置止回阀???以前在设计时,本来虽然觉得没必要设置,但是又由于没有明确出处,所以也就设上去了。现在在刚出版的2009年《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调动力》中终于有明确规定了!!! 2009年版技术施措
5.9.7 (4) ……闭式循环系统各并联水泵的出水管上,以及开式系统供水管阀门前(水泵出口与阀门之间)还应设止回阀。 根据上述规定,是在各并联水泵的出水管上需要设置,所以只有单台水泵(没有备用泵)的系统中就没必要设置了。
我是这么理解的!!!
[
本帖最后由 achi001 于 2010-1-26 16:25 编辑 ]
12楼
单台水泵也应该设啊,防止系统停水时水锤想象啊
回复
13楼
闭式单台我觉得还是要设止回阀的哦。设上没有争议,不设如果出了问题就麻烦哦。规范上说并联的水泵要设止回阀,但是没明确说只有一台水泵的闭式系统不设的嘛:L
回复
14楼
这个很不错,需要
回复
15楼
支持13#观点 楼主理解有误 技措上强调的是水泵出口处应该设止回阀 而不是强调的数量问题
回复
16楼
楼主有09电子版的暖通动力没有分享下
回复
17楼
留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
一个。
回复
18楼
又懂得了一点知识,不错
回复
19楼
这个嘛主要是防止紧急事故态水泵倒转,旁路的止回阀才是防水击的。
对于系统压力较高的管路还是有必要设的,不过对于压力不高的,可以不设。
这个我问过凯泉泵技术员,压力较高的泵不允许倒转。
回复
20楼
闭式系统的单台泵可以不设止回阀,但是得设置止回阀旁通啊。
回复
21楼
我怎么觉得没有必要讨论这个问题呢?就算是不是为了防止水锤,那么什么时候
你会就设置一台水泵呢?不都要求有备用吗?
回复