终于有明确止回阀设置了
achi001
achi001 Lv.3
2010年01月26日 15:36:11
来自于中央空调
只看楼主

在只设一台水泵(没有备用泵)的系统中,大家有没有必要设置止回阀???以前在设计时,本来虽然觉得没必要设置,但是又由于没有明确出处,所以也就设上去了。现在在刚出版的2009年《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调动力》中终于有明确规定了!!! 2009年版技术施措 5.9.7 (4) ……闭式循环系统各并联水泵的出水管上,以及开式系统供水管阀门前(水泵出口与阀门之间)还应设止回阀。 根据上述规定,是在各并联水泵的出水管上需要设置,所以只有单台水泵(没有备用泵)的系统中就没必要设置了。

[ 本帖最后由 achi001 于 2010-1-26 16:25 编辑 ]
zj19870210
2010年01月26日 16:09:57
2楼
:victory:
回复
lvbin78
2010年01月26日 19:48:05
3楼
:victory:
回复
lpp330136661
2010年01月29日 10:29:49
4楼
回复
ytzfqjcz
2010年01月29日 11:15:17
5楼
我觉得纯粹加止回阀来防止停泵水锤产生的破坏是不现实的,应设置水锤消除器来解决系统压力突然升高的问题。但是好多设计中都没有设置。那是因为实际运行中突然停电造成开阀停车的现象很少发生么?对这个问题很是纠结!
回复
sky97132
2010年01月29日 11:43:10
6楼
我设计的所有系统都有这个阀,但是只是前辈的经验,没有相关的理论依据,现在我也明白了
回复
achi001
2010年01月29日 12:29:45
7楼
我觉得空调(闭式)水系统中设置止回阀的目的,本来就并不在于防止水锤。主要目的是:在多台并联水泵时,如有其中一台或几台不开时,防止出水管中供水通过未开机的水泵倒回吸水管。
回复
haoshumin
2010年01月29日 15:55:57
8楼
我设计的所有系统都有这个阀,但是只是前辈的经验,没有相关的理论依据,现在我也明白了
回复
jian2194
2010年01月29日 21:52:50
9楼

以及"开式系统"供水管阀门前(水泵出口与阀门之间)还应设止回阀
单台,开式系统 也要,虽然现在开式系统比较少
回复
king2006_lyt
2010年01月30日 17:41:32
10楼
回复
kyben
2010年02月21日 16:45:50
11楼
一直都有这个阀
回复