建筑室内消火栓引入管上是否要设置止回阀?
孙学生
孙学生 Lv.9
2017年05月12日 11:34:02
只看楼主

问题如图所示

问题如图所示

1.jpg

lyz230103
2017年05月12日 14:40:37
2楼
设置最好,室外管检修时室内管道的水不用放掉
回复
lichangan1000
2017年05月12日 15:35:17
3楼
设置意义不大。
回复
圣火2016
2017年05月12日 15:49:04
4楼
要分情况:一个单体一套泵房,就不必设置。如果一个小区一套泵房,最好设置。
回复
lesehan
2017年05月12日 16:40:52
5楼
如果采用区域室内消防给水系统,可不设。如果室内外合用一套消防给水系统,应设。
回复
ooxll
2017年05月16日 18:11:06
6楼
lesehan 发表于 2017-5-12 16:40 如果采用区域室内消防给水系统,可不设。如果室内外合用一套消防给水系统,应设。同意,这我还是在湖北还是哪里的图集上看到的作法。
回复
gyqxaz
2017年05月17日 11:39:53
7楼
路过学习学习
回复
song15157
2017年05月18日 08:44:09
8楼
设置意义不大。
回复
pzhwutom
2017年05月18日 17:05:25
9楼
是专用消防系统?不与生活水系统公用?系统会否设置水泵接合器?如果有水泵接合器,应该设止回阀,一旦火灾,确保消防车的水能及时补充
回复
pzhwutom
2017年05月18日 17:08:00
10楼
系统介绍不清楚,看了上面的回复,如果需要双向流,确实不能设
回复
korterry
2017年05月18日 22:15:15
11楼
不要止回阀
回复

相关推荐

APP内打开