本人现在正做一高层住宅小区,小区由8栋一类高层商住楼组成,层数均为26层。8栋高层均为沿城市道路一字排开,跨度达700米。地下室为两层,分别为两栋连通成单一地下室。请问各位高手:消防水池、泵房只做一个是否合理?屋顶消防水箱是否只需在最高栋设置一个?望高手多多指教!!

本人现在正做一高层住宅小区,小区由8栋一类高层商住楼组成,层数均为26层。8栋高层均为沿城市道路一字排开,跨度达700米。地下室为两层,分别为两栋连通成单一地下室。请问各位高手:消防水池、泵房只做一个是否合理?屋顶消防水箱是否只需在最高栋设置一个?望高手多多指教!!
免费打赏
yaaaa
2007年03月16日 14:06:22
63楼
一个消防水池+一个消防水箱足够了。室外消火栓和水泵结合器一定要满足。
700米跨度有点长,做成环网就有1.5KM多了,加上室内管网,恐怕管网漏水厉害导致稳压泵频繁启动。
回复
lym3472
2007年03月16日 15:12:10
64楼
市外给水管网可以满足市外消防用水量就消防水池可以用一个。但是如果不够的话你就的按照7.3.4设置消防水池。但是水泵房可以只设置一个
回复
panchangjie86
2007年03月24日 16:23:41
65楼
消防泵房和水池只做一个可一当消防高位水箱只做一个不要,因为跨度太大建议多做几个分开设
回复
ctyctz123
2007年03月29日 11:05:47
66楼
原则上是可以这样做,但是要考虑以下几点:
1,高位水箱设置在最高处。
2,水泵房选择在中间的位置,照顾两边
3,水泵的自动控制比较麻烦,一定要考虑周全
回复
lqh650114
2007年03月31日 19:03:02
67楼
我认为可以,但要采取措施减少水的阻力和管道中的空气.
回复
qlyhjm
2007年03月31日 21:34:46
68楼
设计完全正确,建筑群只考虑同一时间内火灾危险性最大那一栋建筑灭火能力,只要满足即可.至于控制部分要求各栋同时控制.
回复
wanan119
2007年04月02日 13:09:13
69楼
理论上是可以按你的方案设计的,注意消防管网的成环。另外屋顶水箱出水管宜单独与环网相接,以保证某栋关闭管网时,不影响其他建筑物。换句话讲,水泵出水在室外或室内成环后,各栋建筑消防管再与环网相接。
天面水箱最好每栋连接一个
回复
wbscdy
2007年11月23日 17:36:32
70楼
我认为水池和水泵房可以合用一个,如果8幢高层高差太大的话,建议还是分区域设置消防水箱,如果不大,一个水箱就足够了!
回复
water200201
2007年11月23日 19:40:06
71楼
应该可以,做多了不是浪费吗
回复
cqfengbin003
2007年11月30日 15:37:31
72楼
可以共用屋顶水箱、消防水池及消防泵。但建议在未设水箱的栋号管网入口处设置止回阀。
回复