关于高规5.1.14怎么理解???
standly0503
2005年07月25日 15:48:01
只看楼主

关于高层竖向不规则结构的计算分析,高规这么规定:5.1.14 对竖向不规则的高层建筑结构,包括某楼层抗侧刚度小于其上一层的70%或小于其上相邻三层侧向刚度平均值的80%,或结构楼层层间抗侧力结构的承载力小于其上一层的80%,或某楼层竖向抗侧力构件不连续,其薄弱层对应于地震作用标准值的地震剪力应乘以1.15的增大系数;结构的计算分析应符合本规程第5.1.13条的规定,并应对薄弱部位采取有效的抗震构造措施。

关于高层竖向不规则结构的计算分析,高规这么规定:

5.1.14 对竖向不规则的高层建筑结构,包括某楼层抗侧刚度小于其上一层的70%或小于其上相邻三层侧向刚度平均值的80%,或结构楼层层间抗侧力结构的承载力小于其上一层的80%,或某楼层竖向抗侧力构件不连续,其薄弱层对应于地震作用标准值的地震剪力应乘以1.15的增大系数;结构的计算分析应符合本规程第5.1.13条的规定,并应对薄弱部位采取有效的抗震构造措施。

5.1.13 B级高度的高层建筑结构和本规程第10章规定的复杂高层建筑结构,应符合下列要求:
1 应采用至少两个不同力学模型的三维空间分析软件进行整体内力位移计算;
2 抗震计算时,宜考虑平扭耦联计算结构的扭转效应,振型数不应小于15,对多塔楼结构的振型数不应小于塔楼数的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%;
3 应采用弹性时程分析法进行补充计算;
4 宜采用弹塑性静力或动力分析方法验算薄弱层弹塑性变形。

大家怎么看???
是不是竖向不规则的所有高层结构(A级和B级)都必须满足5.1.13条1~4条的规定???
B级高度竖向不规则肯定要满足5.1.13的规定,那么A级高度竖向不规则是不是也要满足呢?如果不要的话,5.1.14最后一句话就是画蛇添足了;如果要的话,那么1、3、4条就太严了,也不符合规范关于这三条的条件。

免费打赏
huxh501
2005年07月27日 10:41:52
2楼
A级高度高层某楼层不满足高规5.1.14 的规定,即该层层刚度比不满足要求,在程序计算时就应指定该层为薄弱层,并应进行弹塑性变形验算。但对于错层,多塔之类的复杂工程,PKPM的SATWE给出的层刚度比是没有意义的,因为层刚度比是建立在刚性楼板假定的前提下给出的,且该程序是层模型,这类工程已经破坏了层的概念,所以可以不考虑层刚度比的要求,但必须满足5.1.13条的规定.
回复
sillybabyxe
2005年08月15日 17:03:18
3楼
按字面上理解是要的,概念性好强,不懂有什么根据啊
回复
小小的画图匠
2005年08月15日 17:37:34
4楼
竖向不规则的所有高层结构(A级和B级)都必须满足5.1.13条1~4条的规定
B级高度竖向不规则肯定要满足5.1.13的规定,A级高度竖向不规则也要满足
回复
yj810
2007年04月09日 12:54:55
5楼


天下无戒中士,你好,这个问题一直很困惑我,"对于错层,多塔之类的复杂工程,不考虑层刚度比的要求",规范上有依据吗?我在做这类工程时,刚度比总是过不了,特别是错层结构.
回复