穿楼层套管预埋讨论
z48452001
z48452001 Lv.2
2010年01月23日 12:55:05
只看楼主

现行国家标准好像规定穿越楼层必须使用刚性套管,问题是如何能准确预埋出套管,其中牵涉到混凝土浇筑时的保护,保证后期管道安装垂直度,以及防渗漏等问题。 现在我想征集下有不有好的方案能达到这些标准·······································:time:

现行国家标准好像规定穿越楼层必须使用刚性套管,问题是如何能准确预埋出套管,其中牵涉到混凝土浇筑时的保护,保证后期管道安装垂直度,以及防渗漏等问题。
现在我想征集下有不有好的方案能达到这些标准·······································:time:
免费打赏
z48452001
2010年01月23日 13:25:47
2楼
看过走过,有事没事,给点意见·················谢谢~
回复
zjg88888801
2010年01月23日 17:28:16
3楼
回复
zjg88888801
2010年01月23日 17:30:43
4楼
我这边很少直接把套管埋进去的。这样很难保证绝对的准确。一般就是先预留洞口,在装管前再固定套管,防渗的事情就在固定套管时再处理好。这样做虽然不是很规范,但一直以来,效果还不错。
回复
z48452001
2010年01月23日 18:12:02
5楼
我这边也是这样的做法,不过质监站是不给的,所以我们只能背着他们做,所以我现在想找出更好的的解决办法,谢谢你:handshake
回复
ysz365
2010年07月17日 17:25:55
6楼
同意4楼的看法,就渗漏问题,补洞也是有一些措施的,可以避免渗漏
回复
lyg81_2004
2010年07月19日 02:58:17
7楼
一般做法就是:在地下室穿过外墙和穿过人防屋的用刚性防水套管,有特殊要求的用柔性防水套管;在标准层上一般都预留孔洞或木盒子,最后做管道的时候再安装套管(一般套管),套管里面填充油麻和油泥;套管在没有防水要求的房间高出成品地面20~30mm,高出有防水要求的成品地面50mm。
回复
chaorocktnt
2010年07月19日 16:46:10
8楼
直接下套管精准度差很多 一般就是下盒子
回复
cxd3330
2012年02月15日 20:15:54
9楼
先预留孔洞,做管道的时候再安装套管
回复
ycb72517zcn
2012年02月16日 09:58:36
10楼
我这边的通常做法是先预留孔,规格大一个规格,再根据土建装饰的具体要求固定套管标高,通常高于楼板2公分左右,防水问题可作为次要因素考虑,因为楼板上的水多数为临时性散水,没有持续性,一般情况不会渗漏到楼下。固定完后再做防水处理。
回复

相关推荐

APP内打开