求教:基础处理的问题(急)
ruanzihang
ruanzihang Lv.2
2005年07月25日 15:30:39
来自于地基基础
只看楼主

某6层建筑,采用天然基础,该基础承载力设计值为200KN,但地基开挖到-2.5M时,经触探,地基承载力特征值达不到要求,设计要求继续开挖一米,根据触探资料,该层地基承载力特征值最低值为180KN,设计认为就能满足要求,请问,这样对吗??多开挖一米,是否要进行地基承载力特征值修正呢??

某6层建筑,采用天然基础,该基础承载力设计值为200KN,但地基开挖到-2.5M时,经触探,地基承载力特征值达不到要求,设计要求继续开挖一米,根据触探资料,该层地基承载力特征值最低值为180KN,设计认为就能满足要求,请问,这样对吗??多开挖一米,是否要进行地基承载力特征值修正呢??
免费打赏
z2004
2005年07月25日 16:58:26
2楼
多开挖一米,地基承载力特征值要进行深度修正,修正后增加的幅度与地基土有关,至少提高20kPa,但是这样如果回填的话,基底压力肯定会增加约20kPa。合算与否,相信设计院已经过计算论证。
回复
lqddc
2005年07月25日 20:38:20
3楼

同意二楼,我是搞设计的,如果深度修正达不到的话我肯定不会让深挖的,那样我得修改设计。
回复
herunfeng3333
2005年07月26日 07:18:30
4楼
你的持力层土的指标确定的深度修正系数是否能提高你的修正后的地基承载能力,另外一方面基础多挖深一米是否经济,建议修改基础设计.
回复
wuyuan9833
2005年07月26日 17:00:03
5楼
设计人员说可以,肯定他门已经进行可深度修正演算,且满足。
同时:多开挖一米,和加大基础尺寸那个方案更经济呢?
回复
superstar2202
2005年07月27日 12:51:05
6楼
5楼的朋友讲的有道理,基础处理的合适与否是很影响造价的!
所以,设计的水平就出来了!
不求最好,起码要比较合理经济吧?
回复
ruanzihang
2005年07月27日 17:31:02
7楼
我现在考虑的是这样处理是否能够满足要求?挖深一米后,是不是就能满足200KN的承载里要求?因为加深了,回填土的重量也会增加,这样,持力层能否达到200KN的要求呢?
回复
jinc2001
2005年09月29日 14:51:54
8楼
都是高手呀!
回复

相关推荐