我设计的高压双电源进线备自投原理图,请大家指点迷津,谢谢!!!

我设计的高压双电源进线备自投原理图,请大家指点迷津,谢谢!!!
bb02247e51ea1629bd77.rar
401 KB
立即下载
tank-----no.1
2010年01月23日 10:43:25
2楼
无法看。:(
回复
红苹果
2010年01月23日 15:10:25
3楼
:lol
谈下自己的看法(主要部分):
1、转换开关SA最好有闭合表,不然人分不清怎么操作是显示什么。
2、第一张二次回路,与第二张似呼对不起来啊?第一张中,中间继电器触点在哪?我没看出来双电源如
何切换的? 控制回路中只有分合闸中间继电机,而第一张二次中只有接触器KM。不清楚这KM如何
控制的。
回复
红苹果
2010年01月23日 15:20:49
4楼
互感器二次是双绕组吧?
控制电源整流出来的是DC220V?
KM1、KM2是控制两个两组PT二次侧的另外一组电源可以相互切换吧?不清楚你线圈为什么放到这AC220V中间来了,线圈如何通电,一合闸不就把互感器的AC220V加在线圈两端了?一直通电?

:Q
回复
sdjbzx
2010年01月23日 15:44:36
5楼
首先感谢楼上的答复,你提的疑问很好,足以看出较高的专业水准,对于你说的SA转换开关应有节点表一事,我上午在交审图纸时,领导也提到了这一点,我也按照要求进行了整改。
其他的问题,我想简单说一下,PT二次是双绕组,变比为10/0.1/0.22,进线负荷开关均为电操,并且其操作电源为DC220V,所以控制回路中加入了整流模块,KM1、KM2均为接触器式中间继电器,其型号为:JZC1-44,KM1即用来实现双电源切换,其辅助触点还在控制回路中用来实现双电源进线负荷开关的备自投,KM2只用来实现备自投!!
回复
liansong
2010年01月23日 17:46:26
6楼
学习,学习,再学习。。
看帖子, 看规范,再看书,既知识又长钱。。
人就跟电池一样,每天都得充电1-2小时。。。


学如春天的小草,不见其长,天天在长
回复
bossdyc
2010年01月23日 19:11:55
7楼
学习
回复
月夜孤星
2011年12月27日 13:58:55
8楼
你的图接出来试过吗??
回复
wubc
2012年04月05日 19:13:11
9楼
下载收藏了!学习!学习!非常感谢楼主提供资料!
回复
xinlan120
2019年03月21日 16:56:55
10楼
下载收藏,无论是否有缺陷,可以先了解一下
回复
中国龙
2021年02月25日 09:02:51
11楼

请教各位大佬:

1、哪些类型的项目可以做高压备自投?

2、做高压备自投需要哪些技术条件?

3、运营状态下的配电室如何做备自投?

谢谢大家!