只看楼主

我做的是稳高压消防系统 屋顶实验消火栓放在哪?寒冷地区防冻咋处理?先谢了!

我做的是稳高压消防系统 屋顶实验消火栓放在哪?寒冷地区防冻咋处理?先谢了!
免费打赏
linyinong
2010年01月22日 16:05:16
2楼
试验消火栓设置不是强制性条文,寒冷地区可以不做。
应该以当地设计习惯为准。
回复
chenzq_001
2010年01月22日 16:50:05
3楼
要做的话 咋设
回复
shiaoping
2010年01月22日 20:51:14
4楼
放楼梯间内就行!
回复
chenzq_001
2010年01月23日 00:52:22
5楼
平面屋顶实验消火栓
回复
xjl001
2010年01月23日 09:26:37
6楼
该怎么设置就怎么设置,试验消火栓在平时和灭火时都是不用的,设计时在考虑冬天泄空就可以了,具体做法:在屋面下试验消火栓供水管上加检修阀门,在此阀门上加一个25的泄水阀门,在冬天把屋面上管道的水泄空,试压时,在打开检修阀门就可以了。
回复
sdgdy789
2010年01月25日 17:13:38
7楼
7楼 厉害啊 我一般提出来让他保温
回复
xjl001
2010年01月26日 07:57:34
8楼
消防管道水是不流动的,保温做多厚都不敢保证不冻,电伴热又不合适。
回复
dingjin19
2010年01月26日 11:18:18
9楼

正解
回复
sunautumn_chen
2010年01月26日 23:38:34
10楼
如果有上屋顶的楼梯间,设在楼梯间内,不采暖的楼梯间,按7楼的做法很好。如果不是上人屋面,可不设。
回复