讨论下水泵并联时候,扬程和流量变化情况
flyingbird
flyingbird Lv.12
2005年07月25日 10:05:54
来自于采暖供热
只看楼主

当两台相同型号水泵并联,同事运行时候,扬程和流量该如何计算/估算呢?流量是两台的叠加,扬程不叠加?还是有其它的算法?

当两台相同型号水泵并联,同事运行时候,扬程和流量该如何计算/估算呢?流量是两台的叠加,扬程不叠加?还是有其它的算法?
免费打赏
lkplj
2005年07月29日 15:57:04
2楼
这个问题流体力学书里有详细介绍,你要把书好好看一下
回复
h163
2005年07月29日 16:48:27
3楼
扬程是不叠加的
回复
fixer
2005年07月29日 20:14:03
4楼
在扬程不变的条件下,联合运行的单台流量小于一台泵独立运行的流量。
一般并联最多4台,并多了,流量增加非常有限。
回复
ljb800609
2005年07月31日 15:11:01
5楼
在扬程不变的条件下,联合运行的单台流量小于一台泵独立运行的流量。
一般并联最多4台,并多了,流量增加非常有限。

同意四楼看法!
回复
flyingbird
2005年08月02日 13:52:22
6楼
这个是163关于水泵的专题,可以去看看
http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200507212284/index.htm
回复
loman0317
2005年08月03日 11:58:37
7楼
并联扬程不变,流量减半,串联扬程不变,流量减半
回复
flyingbird
2005年08月03日 12:00:57
8楼
没这么简单吧?楼上的
回复