关于二次施工设计
linzejin1506
2010年01月22日 09:41:29
来自于继电保护
只看楼主

小弟到设计单位已经几个月了,但从来没有做过二次施工设计!我一直搞不明白,二次施工设计的范畴是多大!从别人给我的二次施工图来看,一块屏的施工图,除开厂家图外,就只剩两个端子排图了,况且段子排图在厂家图里面也有。这里就是我迷惑的地方,是不是设计单位只要把厂家图看懂,也就是了解屏内设备的布置和连接,然后再进行屏与屏外的连接设计。如果是这样,倒好像觉得有点过于简单。所以我想请问下,电力二次施工设计的范围是多大,有没有什么思路可寻,以尽快上手!话有点多,谢谢指教!:time:

小弟到设计单位已经几个月了,但从来没有做过二次施工设计!
我一直搞不明白,二次施工设计的范畴是多大!从别人给我的二次施工图来看,一块屏的施工图,除开厂家图外,就只剩两个端子排图了,况且段子排图在厂家图里面也有。
这里就是我迷惑的地方,是不是设计单位只要把厂家图看懂,也就是了解屏内设备的布置和连接,然后再进行屏与屏外的连接设计。如果是这样,倒好像觉得有点过于简单。
所以我想请问下,电力二次施工设计的范围是多大,有没有什么思路可寻,以尽快上手!话有点多,谢谢指教!:time:
免费打赏
jing_ping11
2010年01月22日 14:31:30
2楼
路过,我也迷茫中
回复
lingxuct
2010年01月22日 16:28:00
3楼
因现在是买方市场,生产厂商为接业务,便宜了设计。

但保护方案和保护计算是设计做的,厂家做多少,需要在技术协议上写清楚。
回复
linzejin1506
2010年01月25日 10:28:33
4楼
非常感谢!我大体明白了,相信以后亲自经历后会更加明白,再次感谢!::time:
回复
gwbx11
2010年01月26日 15:32:00
5楼
保护配置、组屏方案、接线功能,全部由设计定并对厂家提出要求,审厂家图纸。
现阶段厂家出了厂家图纸之后,设计确实要省了很多事,但是整个工程都应该由设计来把握。你可把厂家看作是你工作组里面的绘图员。
回复
dxm911
2010年01月26日 16:56:08
6楼
笼统的来说,二次设计就是把电流、电压以及开关量接到保护装置上或者把保护的部分参数送出去而已,在开始做二次前,先弄明白保护装置的功能是什么,需要接入什么量,再一步一步做就是了。一般的高手都是先接端子排,在整理原理图,新手还是先看懂原理图再说吧。
回复
dian504
2010年01月26日 22:31:32
7楼
看图,看书,问老前辈,效果都不见得好.当你做了一到两个工程的施工图后,你就回明白了.
做设计,最重要的是工程实践.做二次设计,细心和耐心很重要.
回复
swedi2667
2010年01月27日 09:29:01
8楼
学习
回复
tingquanshanren
2010年03月01日 19:13:46
9楼
电缆清册设计(电缆芯数选择和连接关系、电缆规格和长度确定)是很大的工作量。
回复
yezishiwo
2010年03月01日 19:52:55
10楼
学习
回复
yezishiwo
2010年03月01日 21:49:56
11楼
学习
回复