消防水池的保护半径不应大于150m的疑问
xuke854
xuke854 Lv.8
2010年01月22日 09:10:12
只看楼主

《建规》6 消防水池的保护半径不应大于150m;想知道这个150M是指建筑全部在这个范围内,还是指有一部分在这个范围内就可以了?如下图所示

《建规》
6 消防水池的保护半径不应大于150m;

想知道这个150M是指建筑全部在这个范围内,还是指有一部分在这个范围内就可以了?
如下图所示

7110587.jpg

免费打赏
liuhuajizhang163
2013年11月13日 09:09:46
32楼
太感谢楼主了 ,我就等着这个呢!
回复
韩毅均
2013年11月13日 09:39:01
33楼
每天路过来看看大家 !!!!!!
回复
王农勤
2013年11月17日 20:59:52
34楼
应该是全部建筑物都在这个保护范围内.
回复
鹏飞
2013年11月22日 15:30:47
35楼
sunautumn_chen 发表于 2010-1-26 14:02 消防水池保护距离不大于150m,是指不设消防水泵,由消防车直接从消防水池取水时的要求。设有消防水泵,并可 …我也支持你的观点
回复
慕轩爸爸
2014年01月07日 16:02:06
36楼
如果不从消防车不从消防水池吸水,即消防水池不储存室外消防用水量时就不涉及保护半径了吧
回复
hanalend
2014年01月14日 14:12:13
37楼
visitor 发表于 2010-1-23 22:45 先把这几段对比来分析一下:8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:学习了,赞!
回复
清心晴2346
2016年06月28日 16:45:40
38楼
如果是一路进水,消防水池储存室内外消防用水量,但是无法满足消防水池的150m保护半径,有什么好的解决办法(增设室外消防泵?设取水口?)
回复
basketballhua
2016年06月29日 08:20:07
39楼
感谢楼主分享!
回复
waterwold
2016年06月30日 19:57:21
40楼
visitor 发表于 2010-1-23 22:45 先把这几段对比来分析一下:8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:谢谢。真是总结的太好了
回复
沙漏不漏沙
2016年07月01日 10:50:38
41楼
学习了,楼上总结的很到位。