怎么砖混悬挑梁抗倾覆验算算不过?
a280320
a280320 Lv.2
2010年01月21日 17:32:03
来自于砖混结构
只看楼主

怎么砖混悬挑梁抗倾覆验算算不过?求教!尤其是屋顶!汗!

怎么砖混悬挑梁抗倾覆验算算不过?求教!尤其是屋顶!汗!
免费打赏
godiwy
2010年01月31日 22:26:35
12楼
挑梁跟现浇板、圈梁一起现浇吧,这样应该能通得过。
屋面本来就全现浇啥。算不过,是否挑太长了,1.5M一般都能算过,除非墙体开了洞,影响了抵抗荷载
回复
zwenjiang
2010年02月08日 13:55:11
13楼
只有加长平衡段长度了
回复
dongruan
2010年02月27日 10:53:37
14楼
呵呵,多试算几次,前提是不要搞错了数据哦
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2012年08月22日 09:15:37
15楼
你是不是数据搞错了 传上来看看
回复
seaking1988
2012年08月22日 11:30:02
16楼
根据规范屋面2倍,肯定能算下来~
回复
laodu5115
2012年08月23日 20:52:39
17楼
一般这种情况都是抗倾覆荷载不够!这时候就要想想怎么加大抗倾覆荷载 如果抗倾覆荷载是在不够的话 只有把挑梁浇筑到圈梁 或构造柱中 !!这种处理方法 还是可以的 !
回复
jjw5201314
2014年11月06日 15:50:13
18楼
laodu5115 发表于 2012-8-23 20:52 一般这种情况都是抗倾覆荷载不够!这时候就要想想怎么加大抗倾覆荷载 如果抗倾覆荷载是在不够的话 只有把挑 …您好我想问问,与构造柱同时浇筑后,构造柱承担了多少的倾覆荷载,能否计算?是不是抗倾覆实在不够了就增加构造柱,让悬挑梁的钢筋锚入构造柱中?那么不管倾覆荷载多大这样的解决办法都可以么?
回复
jjw5201314
2014年11月06日 15:52:03
19楼
laodu5115 发表于 2012-8-23 20:52 一般这种情况都是抗倾覆荷载不够!这时候就要想想怎么加大抗倾覆荷载 如果抗倾覆荷载是在不够的话 只有把挑 …现在遇到这个问题了,砌体上的悬挑梁,已经深入墙体2倍悬挑长度了,还是不够,实在是没有什么办法了,不知道怎么办?请您赐教,谢谢了
回复
岩枫
2015年01月13日 09:45:57
20楼
要么是你挑的长度太长了,或者是你挑梁端部荷载太大了
回复