这个算不算标准图集的错!!
ahha2001cn
ahha2001cn Lv.5
2010年01月20日 20:03:39
只看楼主

下图是05SD007《建筑电气实践教学及见习工程师图册》中的一张截图,大家注意井道照明回路变压器的容量只有450VA,而后面标注的负荷却有0.7kW,而且变压器前后的断路器似乎也有问题,如后侧断路器16A,16x36=576W,前侧断路器10A,那么10x220=2200W,,这样的变压器是不是意味着一工作就过载,而且还没有设备保护它。04DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》也有类似的情况。

下图是05SD007《建筑电气实践教学及见习工程师图册》中的一张截图,大家注意井道照明回路变压器的容量只有450VA,而后面标注的负荷却有0.7kW,而且变压器前后的断路器似乎也有问题,如后侧断路器16A,16x36=576W,前侧断路器10A,那么10x220=2200W,,这样的变压器是不是意味着一工作就过载,而且还没有设备保护它。04DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》也有类似的情况。
请各位指点了,是我算的不对,还是图集的问题

未命名.JPG

免费打赏
蛋腚
2010年02月10日 10:24:46
12楼
此图变压器应该用1000VA的,其余不用改动.不好意思,多打了个K,放大了1000倍.