这个算不算标准图集的错!!
ahha2001cn
ahha2001cn Lv.5
2010年01月20日 20:03:39
只看楼主

下图是05SD007《建筑电气实践教学及见习工程师图册》中的一张截图,大家注意井道照明回路变压器的容量只有450VA,而后面标注的负荷却有0.7kW,而且变压器前后的断路器似乎也有问题,如后侧断路器16A,16x36=576W,前侧断路器10A,那么10x220=2200W,,这样的变压器是不是意味着一工作就过载,而且还没有设备保护它。04DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》也有类似的情况。

下图是05SD007《建筑电气实践教学及见习工程师图册》中的一张截图,大家注意井道照明回路变压器的容量只有450VA,而后面标注的负荷却有0.7kW,而且变压器前后的断路器似乎也有问题,如后侧断路器16A,16x36=576W,前侧断路器10A,那么10x220=2200W,,这样的变压器是不是意味着一工作就过载,而且还没有设备保护它。04DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》也有类似的情况。
请各位指点了,是我算的不对,还是图集的问题

未命名.JPG

whf6559085
2010年01月20日 20:22:57
2楼
隔离变压器吧,这都需要画出来啊
回复
hq88864658
2010年01月21日 14:12:11
3楼
哎~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
红苹果
2010年01月21日 14:39:40
4楼
:)
朋友蛮细心的。。可惜我没这个图集
回复
余叁
2010年01月21日 15:14:06
5楼
变压器是220/36的 ,前端I1=450/220=2A,断路器选10A可以的,好像没有更小的了。

后端I2=700/36/1=19A ,选20A更好。

[ 本帖最后由 traphe 于 2010-1-21 15:18 编辑 ]
回复
余叁
2010年01月21日 15:22:20
6楼
输入跟输出的容量怎么不一样了。。:( 。。把后面的井道照明改成0.4kW,后面开关用16A合适了。
回复
dearleo
2010年02月08日 16:53:24
7楼
个人感觉有问题,轿厢照明应该用带漏电的微断
回复
dearleo
2010年02月08日 16:55:26
8楼
我现在都用1000kva的变压器,前后开关容量都加大
回复
han2003
2010年02月08日 23:30:58
9楼
这个图集错误很多,只需要看表达的深度就可以了,不要太仔细研究内容。
回复
elec2009
2010年02月09日 10:25:09
10楼
1、安排工程进度、管理施工班组、计算工程量;
2、监督、检查施工技术、质量问题,并及时出具报告,对不符要求的施工限期整改;
3、负责施工洽商和设计变更的办理,按甲方要求或施工实际情况,依据施工规范等技术标准,提出可行性的 “ 洽商变更单 ”;
4、负责进场设备、材料的检验工作:确定材料选型,并协助材料员采购;
5、负责对图纸进行深化处理,懂得建筑电气设计的基本知识及基本流程;
回复
蛋腚
2010年02月10日 10:21:57
11楼
此图变压器应该用1000kVA的,其余不用改动.
回复

相关推荐

APP内打开