高层住宅户内垫层内自来水PPR管需要S3.2管系(1.6MPa)这么大吗?本人做了个高层,山东省甲级院给审的图,提出户内垫层内自来水PPR管需要S3.2管系(1.6MPa)...请教同行们,需要这么大吗?通过分区不就把户内的入户管压力控制在0.4MPa以下了吗?就算按工作压力到了0.6MPa,它的1.5倍不还是0.9MPa吗?S5系列PPR管公称压力PN=1.0MPa,也足够丫在保险的话,选用S4 PN=1.25 工作压力0.8MPa的顶天了。。

高层住宅户内垫层内自来水PPR管需要S3.2管系(1.6MPa)这么大吗?

本人做了个高层,山东省甲级院给审的图,提出户内垫层内自来水PPR管需要S3.2管系(1.6MPa)...

请教同行们,需要这么大吗?通过分区不就把户内的入户管压力控制在0.4MPa以下了吗?
就算按工作压力到了0.6MPa,它的1.5倍不还是0.9MPa吗?
S5系列PPR管公称压力PN=1.0MPa,也足够丫
在保险的话,选用S4 PN=1.25 工作压力0.8MPa的顶天了。。

为什么要用S3.2的呢?
这样出现一个问题,就是管壁厚了,通水能力变小了,垫层内敷设最大管径不就是De25吗,要加大管径来满足通水能力的话,恐怕就埋不住管子了。。

疑惑中。。。
免费打赏
daxing131421
2010年08月26日 08:45:00
22楼
如果有减压阀,个人认为没有必要用1.6MPa
备注:
PPR管分为S5、S4、S3.2、S2.5、S2五个系列,对应的压力等级按管道系统总使用系数C而不同:

当C=1.25,分别对应公称压力1.25,1.6,2.0,2.5,3.2MPa;

当C=1.5,分别对应公称压力1.0,1.25,1.6,2.0,2.5MPa.

这五个系列冷热水管均可使用,但由于PPR管在温度较高的情况下使用寿命会大大降低,故在做热水管选用时比冷水管一般要选高一个压力等级。根据国标,管件的管系列与管才相同,但由于管件种类实在太多,很多厂家都只生产一、二种S系列。厂家给你送S2的就放心用吧,最高等级。并且管件压力等级高点更好。
回复
wmlrr1q2
2014年06月23日 09:44:51
23楼
学习了》》》》》》》》》》》
回复
浪尽天涯
2014年06月23日 17:24:20
24楼
使用1.6MPa水管没错,对水管预埋有一定的保证,以免浇砼中把水管破碎。
回复
老西方
2014年06月30日 12:03:29
25楼

管道穿楼板要加套管,风管比较大一般留孔,详见给民用建筑技术措施