高层住宅户内垫层内自来水PPR管需要S3.2管系(1.6MPa)这么大吗?本人做了个高层,山东省甲级院给审的图,提出户内垫层内自来水PPR管需要S3.2管系(1.6MPa)...请教同行们,需要这么大吗?通过分区不就把户内的入户管压力控制在0.4MPa以下了吗?就算按工作压力到了0.6MPa,它的1.5倍不还是0.9MPa吗?S5系列PPR管公称压力PN=1.0MPa,也足够丫在保险的话,选用S4 PN=1.25 工作压力0.8MPa的顶天了。。
本人做了个高层,山东省甲级院给审的图,提出户内垫层内自来水PPR管需要S3.2管系(1.6MPa)...
请教同行们,需要这么大吗?通过分区不就把户内的入户管压力控制在0.4MPa以下了吗?
就算按工作压力到了0.6MPa,它的1.5倍不还是0.9MPa吗?
S5系列PPR管公称压力PN=1.0MPa,也足够丫
在保险的话,选用S4 PN=1.25 工作压力0.8MPa的顶天了。。
为什么要用S3.2的呢?
这样出现一个问题,就是管壁厚了,通水能力变小了,垫层内敷设最大管径不就是De25吗,要加大管径来满足通水能力的话,恐怕就埋不住管子了。。
疑惑中。。。