一个83立方的水池用水表计量为什么水表走了126立方
lw3605051
lw3605051 Lv.2
2010年01月19日 22:06:29
只看楼主

先用自来水把83立方的水池加满。再用水泵抽水经水表后水表指示126立方,水表在水池和水泵中间

先用自来水把83立方的水池加满。再用水泵抽水经水表后水表指示126立方,水表在水池和水泵中间
免费打赏
shuochan
2010年01月20日 08:27:32
2楼
??水中夹气啦?
回复
北极冰点
2010年01月20日 10:55:01
3楼
如果是夹气,说明设计或施工有问题,如果设计和施工都没问题,那就是水表有问题。
回复
fine_2009
2010年01月20日 13:11:58
4楼
1、水表计量是否在额定测量范围内。
2、吸水水流是否有强列扰动。水表前后直管段是否足够。
3、水表计量准确度是否可信。
回复
版专攻
2010年01月21日 21:20:20
5楼
:lol 楼主把这个水表装水池进水管前试试,可能是这个水表有问题,现在的水表,说不来的,可信度不是太高
回复
hjh512
2010年01月23日 11:12:37
6楼
说安装不符合要求 我觉得不是关键
你的水池做的怎么样?
还有标有问题吗?
你确定那个水位是标准容积?
回复
kysjgslsy
2010年01月25日 15:58:54
7楼
最简单的方法,把水表拿去,检验机构,比如自来水公司就有检验机构,去校验一下
回复
hjh512
2010年01月28日 11:28:52
8楼
增么样 ?有了结果了吗?
回复
cgzhls
2010年03月04日 11:42:17
9楼
水表的问题,我们这自来水公司就是这末定做水表的,
回复
老科
2010年03月04日 12:56:51
10楼
是不是秒流量太大造成的?
回复
zhouuohz
2010年03月10日 14:28:56
11楼
应该是水表的问题
回复

相关推荐