河道取水口的问题
btguy
btguy Lv.3
2010年01月19日 10:05:04
只看楼主

因不能保证两路进水的要求,消防部门说可以在厂区边上的河道边设消防取水口。这样的取水口该如何设置,具体做法是什么样?请各位大侠多多指教~:)

因不能保证两路进水的要求,消防部门说可以在厂区边上的河道边设消防取水口。
这样的取水口该如何设置,具体做法是什么样?
请各位大侠多多指教~:)
免费打赏
btguy
2010年01月19日 12:42:28
2楼
河道取水口的问题
回复
w-jwei
2010年01月20日 09:47:42
3楼
1、满足吸水要求,不得大于6米。
2、河道的水源的保证率不应小于97%。
3、吸水口有可靠的防护措施。
回复
zpzjt
2010年01月20日 10:02:37
4楼
好得满足保护半径要求150米
回复