请教个水泵选型的问题
li3617
li3617 Lv.6
2010年01月18日 22:06:36
来自于中央空调
只看楼主

请教下,水泵在选型的时候,计算最不利环路的损失是按供水管和回水管长度计算 还是单供水管或回水管的长度就可以了啊?

请教下,水泵在选型的时候,计算最不利环路的损失是按供水管和回水管长度计算 还是单供水管或回水管的长度就可以了啊?
免费打赏
sheng3820486
2010年01月19日 09:12:01
2楼
(机组阻力+末端阻力+最不利供+回水管阻力)*1.1
回复
li3617
2010年01月19日 17:27:07
3楼
请问楼上朋友,回水和供水管的阻力都要算?
回复
phj50675686
2010年01月19日 20:45:34
4楼
....。。。。。。。。。。。。。。。这问的就不像学暖通专业的了
回复
li3617
2010年01月19日 21:17:49
5楼
半路出家啦,4楼的朋友 那就是整个供水管和回水管(最不利)了
回复
zaipei85
2010年01月22日 16:11:51
6楼
....。。。。。。。。。。。。。。。这问的就不像学暖通专业的了
回复
hlm12345
2010年01月23日 22:52:17
7楼
:lol
回复