[求助]为什么有些介质的管道不允许作水压试验?
zhi_linz
zhi_linz Lv.2
2005年07月23日 18:08:26
来自于采暖供热
只看楼主

动力管道手册第900页提到:有些介质不允许作水压强度试验,而用气压强度试验来替代。如高纯气体管道,煤气管道,氧气管道及真空管道。请问这是什么原因呢?如果作水压试验会有什么问题呢??好象没看到哪条规范有这样规定的~~ 另外为什么不锈钢管道用的非金属垫片要求含氯离子小于50PPM呢??

动力管道手册第900页提到:有些介质不允许作水压强度试验,而用气压强度试验来替代。如高纯气体管道,煤气管道,氧气管道及真空管道。请问这是什么原因呢?如果作水压试验会有什么问题呢??好象没看到哪条规范有这样规定的~~

另外为什么不锈钢管道用的非金属垫片要求含氯离子小于50PPM呢??
免费打赏
flyingbird
2005年07月23日 21:41:19
2楼
说气压试验不用水压我想有一下原因把
1/ 如果用水做试验,将来管道里遗留的水,怎么办?而气管道是不能存水的,在气压管道系统中还有水分离装置的。
2/ 如果水与气发生反应,生成酸碱一类的东西,会腐蚀管子的。
另外为什么不锈钢管道用的非金属垫片要求含小于50PPM呢??
这是因为氯离子会对不锈钢产生腐蚀。不锈钢就怕氯离子!
回复
zhi_linz
2005年07月25日 21:51:38
3楼
如果在水压试验后,在吹扫过程中加强吹扫力度,是否可以将水分吹除干净呢??
回复
flyingbird
2005年07月25日 22:56:37
4楼
把水分吹干?应该行的,只要不停的吹啊吹啊,本来做工程的,就没有定数,只要知道原理,采取什么样的措施,能达到目的就行。
回复