梁端箍筋加密区的间距讨论
lxp6075
lxp6075 Lv.12
2010年01月18日 18:04:19
只看楼主

《抗规》GB 50011-2001,6.3.3条表6.3.3关于梁端箍筋加密区的最大间距的问题上,在三级抗震时,如:梁端钢筋为2D20 +2D16,其中2D20为角筋通长,2D16不通长,则梁端箍筋加密区的间距可以取到150mm吗?表中的“8d=8X16=128mm?还是8d=8X20=160mm”? 表6.3.3注,d为纵向钢筋的直径,上例2D16也是纵向钢筋。

《抗规》GB 50011-2001,6.3.3条表6.3.3关于梁端箍筋加密区的最大间距的问题上,在三级抗震时,如:梁端钢筋为2D20 +2D16,其中2D20为角筋通长,2D16不通长,则梁端箍筋加密区的间距可以取到150mm吗?表中的“8d=8X16=128mm?还是8d=8X20=160mm”?

表6.3.3注,d为纵向钢筋的直径,上例2D16也是纵向钢筋。
免费打赏
xalan
2010年01月18日 19:04:19
2楼
s<=min(0.25hb,8d,150)
本题梁端同时有d=16和20,应该取小值,
s<=min(0.25hb,8*16,150)
回复
ouyfw71
2010年01月18日 20:18:35
3楼
按小直径钢筋取小值
回复
yzgang2001
2010年02月09日 14:10:26
4楼
应该是按最小纵筋直径确定,规范中S取的最小值
回复