对于一个建筑面积2000左右的5层幼儿园,室外消防用水量怎么取?
lovelynkf
lovelynkf Lv.5
2010年01月18日 15:08:19
只看楼主

看了半天规范也没找到这楼所适用的室外消防用水量。请教各位了~

看了半天规范也没找到这楼所适用的室外消防用水量。请教各位了~
免费打赏
cqsxj
2010年01月18日 15:22:38
2楼
<建筑设计防火规范> 第8.2.2条有明确规定,仔细看一看
回复
lovelynkf
2010年01月18日 15:33:58
3楼
找到了,非常感谢你的指点~谢谢
回复
khhby116
2010年02月19日 15:07:06
4楼
学习一下,非常感谢!收下了!
回复
yxq201413
2014年08月25日 08:23:46
5楼

学习了,谢谢@
回复
huangzhimin
2014年08月25日 14:13:44
6楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.2.2 条规定:表8.2.2-2 工厂、仓库和民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量(L/s)。
一般幼儿园耐火等级为二级,建筑面积2000m2左右,估算建筑物体积7000~8000m3。查表8.2.2-2 、耐火等级二级、民用建筑 、一次灭火的室外消火栓用水量为20(L/s) 。

回复
l243068576
2014年08月26日 16:28:54
7楼
学习。。。。
回复
panda_369
2014年08月27日 12:41:07
8楼
室外消防用水量要看体积那
回复
panda_369
2014年08月27日 12:41:35
9楼
可以按耐火等级一级的民用建筑考虑
回复
panda_369
2014年08月27日 14:48:41
10楼
再计算下建筑物的体积
回复
szhzyh2
2014年12月09日 10:36:10
11楼
6楼说的非常好