请教:1、MAU出风状态点确认:目前我设计为室内温度状态点,可否?2、AHU负荷计算:MAU处理新风负荷,AHU处理室内显热,这样算下来AHU的冷排很小,循环风量很大,是否有其他计算方式?求教?3、MAU内设置加湿段,AHU不再设计加湿段,这样假如一台MAU供应多台AHU新风时,室内湿度控制能否达到?求高手交流讨论。。。。。
请教:
1、MAU出风状态点确认:目前我设计为室内温度状态点,可否?
2、AHU负荷计算:MAU处理新风负荷,AHU处理室内显热,这样算下来AHU的冷排很小,循环风量很大,是否有其他计算方式?求教?
3、MAU内设置加湿段,AHU不再设计加湿段,这样假如一台MAU供应多台AHU新风时,室内湿度控制能否达到?
求高手交流讨论。。。。。
2楼
没人回复啊
自己顶起
回复
3楼
1.不行,要至少处理到室内等湿。即处理到室内露点温度以下。
2.AHU承担的负荷很小,但表冷器前后焓差也很小,设计的时候不能根据常规方法确定排数。AHU的排数也不能过少。
3.业内许多施工单位和设计单位都把加湿设置在MAU上,但我个人建议设置在AHU上效果更好。既可以平衡每个AHU系统的湿负荷,加湿器也可以不选用低温块吸型。我自己设计的项目一般都放在AHU上,不过造价稍高。如果放在MAU上,一般情况也能达到要求。
回复
4楼
根据MAU是否承担室内负荷,有2种状态选择。
具体参考《空气调节-第三版》P137
1:新风处理到室内空气焓值,不承担室内冷负荷;
2:新风处理到低于室内焓值,承担部分负荷。
[
本帖最后由 qgpei1225 于 2010-1-19 23:00 编辑 ]
回复
5楼
呵呵,洁净室末端设备可不是风机盘管啊。在普通中央空调项目中有三种新风处理方式:室内等温、室内等焓、和室内等湿。中央空调对湿度要求不高一般采用室内等焓的处理方式。
在洁净空调中,一般来说,如果新风不需要深度除湿的话,MAU就不需要单独设置。AHU直接自引新风。效果更好,成本更低。所以系统中只要是用到了MAU,一般都是处理到室内等湿线以下。
回复
6楼
学习 不错··
回复
7楼
哈哈哈
回复
8楼
如果室内没有湿度要求的话,将新风独立处理意义不大;如果有湿度要求,分开来独立处理新风将可尽量减少系统再热量。
回复
9楼
系统形式不一而同,各有各的使用特点。MAU可以设新风沉降室,而且省去AHU上的预过滤段,但也可能因此而多占机房面积;MAU系统可以集中新风,也可以集中排风,以回收能量,但也可能会因处理状态点单一而对不同AHU造成能源浪费;MAU可以集中新、排风,简化建筑外观,但也可能会增加MAU至AHU的新风管道。看你怎么设计和取舍了。
回复
10楼
你这样的系统正压如何控制???????????????????
回复
11楼
;P 余压阀呀
回复