再谈4米宽的空间喷头布置
duantiejun
duantiejun Lv.2
2010年01月18日 10:53:53
只看楼主

我们在做商铺时经常碰到3.6到4.0米宽的大空间,布置两排喷头觉得又太浪费,一排又与规范有出入。但考虑到规范里有关于地下室井字梁的布置4米内可以只布一个喷头,这里要求达到它的喷水强度,如果要达到这个喷水强度,对选泵和管径的影响再哪里呢?

我们在做商铺时经常碰到3.6到4.0米宽的大空间,布置两排喷头觉得又太浪费,一排又与规范有出入。但考虑到规范里有关于地下室井字梁的布置4米内可以只布一个喷头,这里要求达到它的喷水强度,如果要达到这个喷水强度,对选泵和管径的影响再哪里呢?
免费打赏
fyj0301
2010年01月30日 21:00:07
12楼
ddddddddddddddddddddd
回复
liqiang22137
2010年02月15日 21:18:52
13楼
末端出水量增大,扬程就要加大。
或者采用大口径的喷头。
回复
老科
2010年02月26日 18:45:33
14楼
不要省那几个喷头,装修施工中中间的位置是不会给喷头的!
回复
cutefa
2010年03月01日 10:51:22
15楼
想请问,规范哪条“但考虑到规范里有关于地下室井字梁的布置4米内可以只布一个喷头,”高规还是低规?采用4米一个喷头是不是不能采用普通喷头?要么加压,要么改用K115大空间喷头?
菜鸟学习ING~~
回复
duantiejun
2010年03月31日 21:51:02
16楼
自动喷淋规范里有
回复
璞中有玉
2010年04月01日 00:01:08
17楼
按照楼上几位的计算来看,大家都把问题想复杂了。
真的不如增加几个十几块的K=80喷头来的简单了!
回复
goodjzw
2010年04月01日 08:51:47
18楼
增加水泵扬程,就要加大管径
回复
zhenyonghong
2010年04月01日 14:08:36
19楼
学习了 谢谢楼主的问题
回复
胡子渣
2010年04月01日 21:46:51
20楼
我认为根据楼主的意思有两种做法,一种就是用普通标准喷头(K=80),布置两排,这是最保守的做法,图纸审查和消防都是没意见的,第二种就是,换大口径喷头(K=115),但是一定要注意的是,最好交代清楚你这样做还有什么措施,比如扬程啊,流量啊,交代清楚,免得图纸审查时,人家一看见你的喷头距离边墙大于1.7m就给你否定掉了!