再谈4米宽的空间喷头布置
duantiejun
duantiejun Lv.2
2010年01月18日 10:53:53
只看楼主

我们在做商铺时经常碰到3.6到4.0米宽的大空间,布置两排喷头觉得又太浪费,一排又与规范有出入。但考虑到规范里有关于地下室井字梁的布置4米内可以只布一个喷头,这里要求达到它的喷水强度,如果要达到这个喷水强度,对选泵和管径的影响再哪里呢?

我们在做商铺时经常碰到3.6到4.0米宽的大空间,布置两排喷头觉得又太浪费,一排又与规范有出入。但考虑到规范里有关于地下室井字梁的布置4米内可以只布一个喷头,这里要求达到它的喷水强度,如果要达到这个喷水强度,对选泵和管径的影响再哪里呢?
免费打赏
zdqdb
2010年01月18日 14:46:04
2楼
学习。。学习。
回复
duantiejun
2010年01月18日 17:47:22
3楼
如果不在末端,而在中间位置是否就不要考虑扬程了
我大概算了下:
比如6x4米的商铺:布置两个喷头,保护面积为24米,为保证喷水强度8L/min.M2.就要求每个喷头喷水24x8/2=96L/min,
也就是需要喷头流量到1.6L/S,取喷头系数80,则要求喷头压力(96/80)平方,要求末端喷头压力0.144Mpa.如果不在末端,对
整个系统影响应当不会太大吧。
回复
xjl001
2010年01月19日 08:34:55
4楼
对于这样的问题,可以从增加压力和换115的喷头等方面来考虑,满足喷水强度。
回复
visitor
2010年01月19日 17:52:22
5楼


楼上的说法是正确的,可以增大压力或采用K115喷头布置

还要纠正你一些错误,你计算出的末端压力 0.144Mpa 是按正方形布置得出的
针对6x4米的房间布置两个喷头算出来的喷头保护半径和末端压力大概为0.16Mpa

末端,对于设计来说是个静态的概念,对于火灾发生是个动态的概念
哪里着火哪里就是末端。所以对于喷淋设计最好能校核最不利层的所有不利区域。
回复
wrt2009
2010年01月19日 19:45:13
6楼
这样的贴子要顶
回复
ksadd
2010年01月20日 12:52:06
7楼
6楼 的说的不错:victory: :victory:
回复
zpzjt
2010年01月22日 10:07:30
8楼
增压的话要得到消防部门的同意的吧
回复
duantiejun
2010年01月25日 15:11:28
9楼
压力0.144MPa计算错误,正方形和长方形计算有哪些不同呢,还有管径是怎么定的呢?谢谢!
回复
sunautumn_chen
2010年01月26日 13:36:39
10楼
喷淋规范上,间距及保护面积的规定是针对标准喷头(K80)的,时间距较大,可以采用K115喷头,设1排即可。但应核算最不利点喷头压力,保证足够的喷水强度。
回复
zijian.g
2010年01月29日 22:00:32
11楼
还是按规范来吧,虽然说增大喷水强度可行