请教各位大虾,住宅厨房排水横支管管径应该是DN75还是DN50?我们这里的设计院都设计的是DN75,说是新规,但我翻看了《建筑给排水设计规范2003版》,上面没有明确说明住宅厨房排水DN75,倒是表4.4.4上有厨房洗菜盆排水管管径为DN50,条文说明上也只是说公共食堂厨房排水管管径应适当加大。因此迷糊了……请大虾明示……[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-11 07:48 编辑
请教各位大虾,住宅厨房排水横支管管径应该是DN75还是DN50?
我们这里的设计院都设计的是DN75,说是新规,但我翻看了《建筑给排水设计规范2003版》,上面没有明确说明住宅厨房排水DN75,倒是表4.4.4上有厨房洗菜盆排水管管径为DN50,条文说明上也只是说公共食堂厨房排水管管径应适当加大。
因此迷糊了……请大虾明示……
[
本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-11 07:48 编辑 ]
2楼
全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水
P74 4.4.12 多层住宅厨房间的排水立管管径不宜小于75mm。
回复
3楼
我个人感觉DN50就可以了,但是DN75也是有道理的,毕竟有油水,管道时间长了,管道断面会变小的
回复
4楼
立管有要求,支管可以直接采用DN50,设计院设计DN75并不是错了,只是稍保守了些。
回复
5楼
普通家庭只有一个洗菜盆,横支管采用De50的就可以了,根据排水当量算也可以么,DN75那是说立管的
去工地现场看下就知道,DN75的横支管看起来会比较吓人
回复
6楼
我就是因为在现场发现DN75的支管看起来确实不爽,才上来讨教的……
回复
7楼
天津,也是用的DN50
回复
8楼
支管50、75都可以,我设计就按75设,50的内径不到38,易堵
回复
9楼
你说是支管还是排水的立管啊 你看清楚 支管50就行
立管需要75 至少
回复
10楼
支管50,立管至少75,我觉着这没有任何异议。
回复
11楼
厨房立管DN75,支管DN50就可以;如果是超高层采用DN100的立管好些。卫生间立管DN100,接大便器的支管DN75好些,其它DN50就可以了
回复