【请教】住宅厨房排水支管管径
baobaosexyman
2010年01月18日 10:28:56
只看楼主

请教各位大虾,住宅厨房排水横支管管径应该是DN75还是DN50?我们这里的设计院都设计的是DN75,说是新规,但我翻看了《建筑给排水设计规范2003版》,上面没有明确说明住宅厨房排水DN75,倒是表4.4.4上有厨房洗菜盆排水管管径为DN50,条文说明上也只是说公共食堂厨房排水管管径应适当加大。因此迷糊了……请大虾明示……[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-11 07:48 编辑

请教各位大虾,住宅厨房排水横支管管径应该是DN75还是DN50?
我们这里的设计院都设计的是DN75,说是新规,但我翻看了《建筑给排水设计规范2003版》,上面没有明确说明住宅厨房排水DN75,倒是表4.4.4上有厨房洗菜盆排水管管径为DN50,条文说明上也只是说公共食堂厨房排水管管径应适当加大。
因此迷糊了……请大虾明示……

[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-11 07:48 编辑 ]
免费打赏
beiguanzhuyi
2010年01月18日 10:35:30
2楼
全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水

P74 4.4.12 多层住宅厨房间的排水立管管径不宜小于75mm。
回复
doublelook
2010年01月19日 17:09:46
3楼
我个人感觉DN50就可以了,但是DN75也是有道理的,毕竟有油水,管道时间长了,管道断面会变小的
回复
fine_2009
2010年01月20日 13:17:49
4楼
立管有要求,支管可以直接采用DN50,设计院设计DN75并不是错了,只是稍保守了些。
回复
tubbath
2010年01月20日 22:16:56
5楼
普通家庭只有一个洗菜盆,横支管采用De50的就可以了,根据排水当量算也可以么,DN75那是说立管的
去工地现场看下就知道,DN75的横支管看起来会比较吓人
回复
baobaosexyman
2010年03月02日 09:51:40
6楼
我就是因为在现场发现DN75的支管看起来确实不爽,才上来讨教的……
回复
xl_1997
2010年03月03日 15:08:38
7楼
天津,也是用的DN50
回复
ley
2010年03月04日 20:17:41
8楼
支管50、75都可以,我设计就按75设,50的内径不到38,易堵
回复
beiguanzhuyi
2010年03月10日 16:14:16
9楼
你说是支管还是排水的立管啊 你看清楚 支管50就行
立管需要75 至少
回复
lindahe74
2010年03月16日 12:22:34
10楼
支管50,立管至少75,我觉着这没有任何异议。
回复
six7309
2010年03月17日 09:12:06
11楼
厨房立管DN75,支管DN50就可以;如果是超高层采用DN100的立管好些。卫生间立管DN100,接大便器的支管DN75好些,其它DN50就可以了
回复

相关推荐