【请教】住宅厨房排水支管管径
baobaosexyman
2010年01月18日 10:28:56
只看楼主

请教各位大虾,住宅厨房排水横支管管径应该是DN75还是DN50?我们这里的设计院都设计的是DN75,说是新规,但我翻看了《建筑给排水设计规范2003版》,上面没有明确说明住宅厨房排水DN75,倒是表4.4.4上有厨房洗菜盆排水管管径为DN50,条文说明上也只是说公共食堂厨房排水管管径应适当加大。因此迷糊了……请大虾明示……[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-11 07:48 编辑

请教各位大虾,住宅厨房排水横支管管径应该是DN75还是DN50?
我们这里的设计院都设计的是DN75,说是新规,但我翻看了《建筑给排水设计规范2003版》,上面没有明确说明住宅厨房排水DN75,倒是表4.4.4上有厨房洗菜盆排水管管径为DN50,条文说明上也只是说公共食堂厨房排水管管径应适当加大。
因此迷糊了……请大虾明示……

[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-11 07:48 编辑 ]
免费打赏
yue1027
2010年03月17日 10:10:20
12楼

是的是的
回复
莫大将军
2010年03月17日 11:17:27
13楼
dn100:Q :)
回复
zxd541209
2011年07月08日 19:53:43
14楼
还是使用DN75支管好些,虽然不是太美观,但考虑到现在家庭油汚较多应该是更科学实用。
我家的管道就DN75的支管,不易堵。另一套房就DN50支管最多不到5个月就要堵塞,我在2楼就糟了大泱了,我是深受其害啊,经常水倒灌进来满屋是汚水,没法就只好卖了。我本来不是学建筑的,我也是上来想查下规范,看到你们的议论就谈谈我的看法。我觉得还是从实际出发,使用功能才是第一位的,DN50支管就是去疏通都费劲。现在洗衣机的排水管都放不进去。
回复
liuyanghe9_2009
2011年07月11日 15:35:59
15楼
支管50的足矣。如果你非要往里面丢菜叶子,洗碗布之类的东西,那我建议你用100的,最好还要取消存水弯。楼上有位兄长说大便器支管用75,我感觉应该用100的哦
回复
guxiaopei
2011年07月12日 22:06:02
16楼
应该是75的,以前我做过一个工程开始想捣糨糊用50的,结果就接了几层就不给用了,都给成75的了,应该是有道理的。多方余量不是坏事,特别是厨房间。
回复
飞机都去哪了
2013年04月03日 11:31:30
17楼
支管50,立管至少75,我觉着这没有任何异议。如果容易堵,只能说明你得使用不当,尽量在厨房的洗菜盆用过滤片,毕竟支管在楼板上面
回复
ming0330
2013年04月03日 22:21:28
18楼
还是使用DN75支管好些,虽然不是太美观,但考虑到现在家庭油汚较多应该是更科学实用.
回复
洲艺
2013年04月07日 10:13:04
19楼
横支管50De立管75De
回复
lcby200
2013年10月12日 21:25:55
20楼
横支管DN75
回复
duanyu1218
2013年10月13日 09:06:28
21楼
放大一点确实方便使用些。这个一定要考虑到实际使用情况。
回复

相关推荐