6层普通住宅厨房排水立管设计给的管径是d100,我想改成d75可以不?
貌似很忙
2014年01月16日 17:01:38
只看楼主

6层普通住宅厨房排水立管设计给的管径是d100,我想改成d75可以不?管材:PVC-U管

6层普通住宅厨房排水立管设计给的管径是d100,我想改成d75可以不?管材:PVC-U管
免费打赏
hbliuwei123
2014年01月17日 10:01:29
2楼
如果你是搞施工的不要改。
回复
swq2013
2014年01月17日 14:25:15
3楼
改成75的没有问题,完全满足使用需要。可以和设计沟通一下,没有问题的。
回复
南海有鱼
2014年01月17日 17:38:12
4楼
大概的计算了一下,有点问题,排水设计秒流量1.62,De75伸顶通气排水立管的最大排水能力1.3,如果你用上45°斜三通,最大排水能力1.7,刚好可以满足规范。如果因限制必须用De75的排水管,记得用45°斜三通,施工和设计都没有问题。
回复
云飘飘
2014年01月18日 07:11:24
5楼
可以改成75的
回复
toumingweixiao000
2014年01月20日 09:56:33
6楼
地板分析的很专业,顶一下!
回复
zhabc123
2014年01月20日 20:02:18
7楼
不能改,75管的流量远远要小于110的,流量达不到,影响排水量。
回复
cjl-siadr
2014年01月21日 12:17:58
8楼
本帖最后由 cjl-siadr 于 2014-1-21 12:23 编辑

个人觉得75的有问题。规范4.4.11规定DN75的棺材采用45°斜三通升顶通气排水能力1.7L/S.
回复
wushengying1985
2014年01月22日 09:35:05
9楼
你这个要和设计院沟通 自己是不能随便改的
回复
王农勤
2014年01月26日 17:19:19
10楼
根据计算,及建筑给排水设计规范上的规定,可以采用d75的排水塑料管的。
回复
刘云云
2014年06月16日 09:00:26
11楼
改为75的应该没问题 用天正软件算了一下十八层的都是75的 不过我平时都是把立管放大一号 你是六层的用75的也肯定没问题 关键是现在不是住宅的一层通常单排啊?你的一层如果不采用单排的话能满足规范要求吗?请参照规范校对一下