高层住宅厨房的主排水管在二楼拐了个弯,郁闷
cof1582962666031
2020年03月21日 20:33:18
只看楼主

很开心的买了一套房,位于高层(总25层)二楼,还没有交房,却发现厨房的排水主管道在二楼拐了个弯,与我家的厨房排水管合成了三通管,非常担心倒灌,返水, 堵塞.......郁闷死我了! 如图,请问这种设计是否不符合规范,我需要如何整改? 谢谢各位专业人士!

很开心的买了一套房,位于高层(总25层)二楼,还没有交房,却发现厨房的排水主管道在二楼拐了个弯,与我家的厨房排水管合成了三通管,非常担心倒灌,返水, 堵塞.......郁闷死我了!

如图,请问这种设计是否不符合规范,我需要如何整改?

谢谢各位专业人士!33.jpg1.jpg2.jpg

capricornfmx
2020年03月31日 14:16:43
2楼

不符合,应接在转弯下大于600mm处。

回复
小黄瓜安东尼
2020年04月01日 14:13:20
3楼

你这是雨水 堵啥啊


回复
nageshijie
2020年05月07日 08:34:25
4楼

厨房排水在外墙?谁设计的啊

回复
云涛
2020年05月12日 16:35:29
5楼

不符合规范要求,发生返水的可能性很大。

整改:二楼住户的厨房排水支管改接至垂直立管段上。

回复
菠萝一族
2020年05月15日 09:29:28
6楼

厨房立管在外墙吗?这符合规范吗


回复

相关推荐

APP内打开