住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置?
cjkcj
cjkcj Lv.2
2006年05月02日 15:32:22
只看楼主

<住宅建筑规范>第8.2.7条"住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置’’,请教住宅厨房和卫生间的排水排出管室内能否连接在一起

<住宅建筑规范>第8.2.7条"住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置’’,请教住宅厨房和卫生间的排水排出管室内能否连接在一起
免费打赏
qinaidelibing
2006年05月03日 12:12:14
2楼
不能连在一起撒,你采用什么材质的管道哦
回复
shaggy0101
2006年05月03日 18:04:47
3楼
如果能忍受底部管道堵塞时粪水从厨房洗涤盆中涌出,那就设置。该省的省,不该省的千万别省。
回复
cjkcj
2006年05月04日 09:52:56
4楼
二位的看法是说厨房 卫生间立管底部的排水排出管也不能连在一起,要分别排出,但是到了室外不还是在一起了?
回复
podal123
2006年05月04日 10:17:49
5楼
规范不允许啊。!
新出的2005住宅规范上有明确的说。:8.2.7住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。~~厨房的排水有隔油池!我们这是这么做,不清楚其他地方的。!
回复
mygood2010
2006年05月04日 13:27:01
6楼
请各位师兄师姐们,多多关照呀
回复
mygood2010
2006年05月04日 13:29:26
7楼
在计算机热水的时候,能不能用EXCEL计算机呀?
有没有这样的公式呀?
回复
7859432
2006年05月04日 16:28:16
8楼
现在做设计很少看规范,看了上面的表述,明白了,以后会注意的。
回复
hefanrong2015
2006年05月04日 16:37:28
9楼
住宅厨房和卫生间的排水排出管室内可以连接在一起,就为了节省造价,我看没有必要吧,排水管在住宅内材料人工安装费能有多少?,所以在不影响居住环境的话,我们一般单独排出.
回复
flycjk
2006年05月06日 07:49:55
10楼
谢谢.那就让住宅厨房和卫生间的排水排出管 立管彻底分开
回复
f_jg2003
2006年05月06日 18:36:53
11楼
如果从规范字面的意思理解应该在地面下可以连在一起,因为规范说的是“立管”而不是“排水管”,这个是不是跟当地做法也有一定关系。手里没有这个规范,按自己的想法说的。
回复