地下水中等腐蚀,基础怎么处理?
y20032301
y20032301 Lv.5
2010年01月18日 10:01:38
来自于地基基础
只看楼主

如题,地质勘测报告上面说地下水有中等腐蚀性,一般是怎么处理的,基础加防水层行不行?

如题,地质勘测报告上面说地下水有中等腐蚀性,一般是怎么处理的,基础加防水层行不行?
免费打赏
blessing
2010年01月18日 11:09:14
2楼
可以参看防腐规范
回复
wwwccadmhj
2010年01月18日 11:11:29
3楼
我还没遇到过这种问题希望有经验的来解答谢谢
回复
zl782001
2010年01月18日 11:14:06
4楼
呵呵!!最好和审图的单位碰一下!!地勘报告上好多都是瞎写的!!看看化学分析报告,自己先分析下!!
回复
newlt_179
2010年01月18日 13:23:29
5楼
参见 <工业建筑防腐蚀设计规范> GB50046-2008,里面有详细要求.另外一定要搞清楚地勘报告中中等腐蚀的类型,一般盐酸根,硫酸根和PH值引起的要求不一样.
回复
y20032301
2010年01月19日 09:35:41
6楼
分析本建筑场地水文地质资料及区域环境条件,综合判定地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性,在长期浸水环境下,地下水对混凝土中的钢筋具有微腐蚀性;在干湿交替的情况下对钢筋混凝土结构中的钢筋具有中等腐蚀性。
地下水腐蚀性判定表 表3.4.2
评价类型 腐蚀介质 测试值 分级标准值 腐蚀等级 评价结果
混凝土
结构 SO42-(mg/L) 1215.16 500~3000 弱 弱
Mg2-(mg/L) 193.75 <3000 微
NH4+(mg/L) 0 <800 微
OH-(mg/L) 0 <57000 微
总矿化度(mg/L) 4033.69 <50000 微
PH值 7.1 >5.0 微
侵蚀性CO2(mg/L) 0 <30 微
HCO3-(mmol/L) 19.96 >1.0 微
钢筋混凝土
结构中的钢筋 Cl-(mg/L) 780.61 长期浸水 <10000 微 中
干湿交替 500~5000 中
参见规范上面的内容是需要加耐腐蚀材料,钢筋需要加阻锈剂的,有的朋友说不用那么麻烦加大基础保护层厚度即可,不知道行不行啊!
回复
zhphnpcsu
2010年01月19日 17:27:18
7楼
加大基础的保护层应该可行,我们做工业框架,防腐都是加大保护层
回复
y20032301
2010年01月19日 21:09:17
8楼
谢谢LS的,按照那个工业防腐规范上面的要求中等腐蚀基础混凝土不低于C35,基础底板保护层厚度不小于50mm,是不是我吧基础地板的保护层厚度开到50就可以满足要求了?
回复

相关推荐

APP内打开